Потери тепловой энергии до узла учета 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Потери тепловой энергии до узла учета
RSS

Потери тепловой энергии до узла учета

Как рассчитать эти потери?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3081
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Сибиряк написал:
[q]
РД 34.09.255-97 Вам в помощь.
[/q]


И ещё есть:
УТВЕРЖДЕНО
Департамент государственного
энергетического надзора
Министерства энергетики
Российской Федерации
24 февраля 2004 г.

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3081
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Для расчётов тепловых потерь нужна температура грунта на глубине залегания трубопровода. Кто нибудь знает где раздобыть спраочник по климату СССР вып. 1-34, содержащий эти данные?
iampo
Новичок

iampo
Всего сообщений: 24
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011
формулы разные в 54-й в числителе среднегодовая температура подачи, а в 55- то же обратки, а все остальное и не может быть разным

---
как советовать, так все чатлане
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3081
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

iampo написал:
[q]

формулы разные в 54-й в числителе среднегодовая температура подачи, а в 55- то же обратки, а все остальное и не может быть разным
[/q]

Спасибо.
dustycat
Новичок


Всего сообщений: 10
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 нояб. 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
то так и не нашёл конкретной методики таких расчётов (если изоляция труб не соответствует требованиям СНиП), чтобы потом между потребителем и поставщиком небыло споров о их величине.
[/q]


С этим то как раз просто.
Просто составляется в таких спорных случаях двусторонний акт обследования трубопроводов.
И далее по акту расчет потерь - не устраивает - нет подписи акта готовности к отопительному периоду.
А вот самих методик расчета потерь аж три.
В нашем случае рассчитали по указанному РД сами поставщики как только мы на него сослались письмом.
У нас несколько участков идут по подвалу от точки ввода до УКУТЭ метров по 30-45.
Всем спасибо.
den1976
Новичок


Откуда: Иркутская область
Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2014
К примеру, я делаю расчет потерь в тепловых сетях согласно МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ», СО 153-34.20.523-2003, Часть 3. Пример расчета можно посмотреть здесь: Пример расчета потерь

---
http://teplosniks.ru/
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3081
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

den1976 написал:
[q]
К примеру, я делаю расчет потерь в тепловых сетях согласно МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ», СО 153-34.20.523-2003, Часть 3
[/q]

У ЭСО поменялось требование - расчет делать для изолированных трубопроводов по СНиП и тепловую изоляцию трубопроводов приводить в соответствие этим нормам.
Skif
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 нояб. 2014
Посмотрите, данный файл. Взят также с авока но немного подправлен.

Прикрепленный файл (расчет.xlsx, 305456 байт, скачан: 395 раз)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3081
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

den1976 написал:
[q]
К примеру, я делаю расчет потерь в тепловых сетях согласно МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ», СО 153-34.20.523-2003, Часть 3.
[/q]


Теперь методка к ПКУ говорит однозначно:

"10. При размещении узла учета не на границе балансовой принадлежности расчет количества поданных (полученных) тепловой энергии, теплоносителя производится с учетом потерь в трубопроводах от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета. Величина потерь рассчитывается по методике, приведенной в "Порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя", утвержденном приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325 (зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2009 г., регистрационный N 13513) в редакции приказа Минэнерго России от 1 февраля 2010 г. N 36 (зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2010 г., регистрационный N 16520) и приказа Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2014 г., регистрационный N 25956)."
Skif
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 нояб. 2014

Василий Кузнецов написал:
[q]
У ЭСО поменялось требование
[/q]
.....
Имхо, неадекватное требование.... Расчет потерь по 325 требует, например, знать продолжительность отопительного периода источника за последние 5 лет, ср. т-ры (°С) теплоносителя, официальные справки метеослужбы РФ по т-ре (°С) окружающей среды.
Это деньги ЭСО в конце концов, => рассчитывать кол-во потерь при передачи ТЭ, "обязаность" ЭСО.