НС по расходу в теплосчетчике Т-34 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Термотроник »   НС по расходу в теплосчетчике Т-34
RSS

НС по расходу в теплосчетчике Т-34

алгоритм обработки НС по расходу при полном отсутствии расхода.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3084
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Скажите пожалуйста как теплосчетчик Т-34 реагирует на полное отсутствие расхода:
как НС по расходу, т.к он (расход) меньше нижнего нормированного значения и ведение при этом времени НС по Tmin,
или он ведёт счет НС ( Tmin) только если расход больше "0", но меньше Vmin?
Жульков Владимир
Модератор раздела


Всего сообщений: 454
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008
В настоящее время по умолчанию если установлен режим контроля часового объема НС по Vmin формируется и при отсутствии расхода. Расчет энергии не останавливается. Поскольку объем равен нулю, то и энергия будет нулевой. Счетчик YVmin также наращивается.