Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3084
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

dasuv написал:
[q]
интересно, а откель такое фото 2010 года? терзают смутные сомнения
[/q]

В 2010 г. по просьбе УК делалось предложение по оснащению МКД общедомовыми приборами учета. Обследование сопровождалось фотосъемкой. Фото взято из архива тех фотографий.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3084
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Жульков Владимир написал:
[q]
Блок питания проверяли? замерьте напряжение на входе Питерфлоу.
[/q]

Напряжение на входе блока питания 10ВР 220-12Д составляет 237 В.
Напряжение на выходе блока питания с двумя подключенными расходомерами (Питерфлоу и Карат-550) - 12,76 В.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8033
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Поздно измерять напряжение :cool:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3084
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Поздно измерять напряжение
[/q]

Это напряжение замерено уже в другом доме, где точно также Питерфлоу и МастерФлоу запитали от блоков питания 10ВР220-12Д от Карат-550.
Жульков Владимир
Модератор раздела


Всего сообщений: 454
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Жульков Владимир написал:
[q]
замерьте напряжение на входе Питерфлоу.
[/q]


Василий Кузнецов написал:
[q]
Напряжение на выходе блока питания с двумя подключенными расходомерами (Питерфлоу и Карат-550) - 12,76 В.
[/q]


Найдите разницу.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3084
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Жульков Владимир написал:
[q]
Найдите разницу.
[/q]

Получается, что падение напряжения происходит не от блока питания, а от линии от блока питания до расходомра Питерфлоу?
Жульков Владимир
Модератор раздела


Всего сообщений: 454
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
олучается, что падение напряжения происходит не от блока питания, а от линии от блока питания до расходомра Питерфлоу?
[/q]

Все зависит от сопротивления линии от блока питания до расходомера.
Но я о другом. Написано измерить одно, выполняется измерение по-другому. Да еще и измеряется в другом месте.
Попробуй продиагностировать неисправность. :(
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3084
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Жульков Владимир написал:
[q]
Написано измерить одно, выполняется измерение по-другому. Да еще и измеряется в другом месте.
Попробуй продиагностировать неисправность.
[/q]

Добрался и до нужного места, т.е. конкретно до расходомера о котором вел речь изначально. Напряжение на входе в расходомер (под нагрузкой) составляет 12.06В.
Жульков Владимир
Модератор раздела


Всего сообщений: 454
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Добрался и до нужного места, т.е. конкретно до расходомера о котором вел речь изначально. Напряжение на входе в расходомер (под нагрузкой) составляет 12.06В.
[/q]



Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Поздно измерять напряжение
[/q]


Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3084
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Поздно пить боржоми, когда почки отказали... :biggrin: