Версия для печати

-   Форум Теплопункта http://teplopunkt.ru/forum/
--  Диспетчеризация http://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- Глюк RS485 у ЭЛЬФ. http://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2761




-- Василий Кузнецов написал 18 декабря 2019 9:22
Попался вычислитель ЭЛЬФ c установленным интерфейсом RS-485. С периодичность в несколько дней с вычислителем пропадает связь. Установлено, что связь восстанавливается только после снятия и вновь установки на корзину головы ЭЛЬФА.


-- Дмитрий Анисимов написал 19 декабря 2019 11:22
Контакты шалят.



-- Василий Кузнецов написал 20 декабря 2019 7:36

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Контакты шалят.
[/q]

Было такое предположение. Только не знаю которые. Их в двух разъёмах очень много... И что с ними делать? Аккуратно все отогнуть немного в сторону? А может их все промазать чуть-чуть токопроводящей пастой? А может заменить карзину с разъёмами на другую?
Вот знать бы какие конкретно штырьки в разъёмах отвечают за связь по интерфейсу...



2008, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект