День добрый, решил вынести все в отдельную тему, заодно поинтерессоваться как у кого... дальше вопросы:
1. Кто нибдуь включал на жидых домах систему повременного регулирования ГВС и СО, и как на это реагриют жильцы. Существенна ли экономия, ведь слишком сильно и температуру не снизишь.. ЖАЛОБЫ, ЖАЛОБЫ... как реализовали повременного регулирования на ТРМ32?
2. По поводу диспечеризации, у кого получилось завязать вместе автоматику и учет? У нас дома относительно разбросаны друг от друга, учет диспечеризировали на модемах сименс мс25, а вот автоматику можно на них сделать?
попозже еще вопросы будут
-- Испытатель написал 4 января 2011 19:09
К ТРМ32 можно прикрутить овеновский же таймер-часы УТ1 Pic, тем самым получить режимы день/ночь
-- seasanitar написал 11 января 2011 9:03
Использовать ТРМ32 для диспетчеризации по моему мнению очень дорогое решение, если вы собираетесь потом обслуживать эти объекты. Если нужен макет подешевле, сдать и забыть – ТРМ оптимальный вариант.
Связка ТРМ + УТ1 не позволяет дистанционно менять уставки.
Есть более удачное решение. У меня на части объектов стоят SKU, SKM и ТРМ, все в одной сети. Теплосчетчики опрашиваются через адресные преобразователи ICP DAS 7521 & 7188 имеющие дискретные выходы. Заводишь дискретный выход на ТРМ и дистанционно меняешь режим день/ночь, но не более того. Это было более 4 лет назад, опыт показал недостатки этого решения, поэтому ушли на более продвинутые регуляторы. Просто сравните ECL210/310 и ТРМ. Не Ethernet, USB, не архивов не расписаний. Зато есть дисплей и кнопочки, которые так любит крутить пользователи. По мне лучше ставить глухие контролеры только с одной лампочкой RUN.
Жилые дома – самые проблемные потребители, без балансировки стояков с автоматики много не выжмешь. Ставить ТРМ32 на жилые дома – не наездишься. Поэтому все свои узлы с автоматикой подключаем к системе диспетчеризации с возможностью управления. Поступила жалоба или экспресс анализ оповестил, меняешь уставки через www. Доступ к серверу через портал. Для разных сред подсовываешь свою прослойку.
На жилье за счет автоматики получить экономию более 20-30% не удавалось, жильцы начинают жаловаться, тем более много объектов в других городах, а там топят +35 в подаче, + 22 обратка при отрицательных температурах наружного воздуха. Очень тщательно надо следить за монтажниками, особенно за установкой датчика температуры наружного воздуха, а то потом смотришь архивы и удивляешься, почему на соседних домах Тнар. отличается на 10 градусов.