Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- "До" и "после" прямых участков https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=12
--- протерм стучит https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1110
-- Евгений Буш написал 14 января 2011 13:57
Котел Протерм-50 кВт, один контур. Система отопления дома -естественная циркуляция, приборы -чугунные радиаторы и регистры (нержа). Наверху расширитель, связан с атмосферой. Котел работает 6 лет. По климату вопросов нет, вроде все нормально. Однако при разогреве до 70 С начинает что то металлически стучать в районе теплообменника, затем при работе пропадает.Пробовали и на других уставках 60, 50 С тоже самое, а потом пропадает. Хозяин просит промыть теплообменник котла (чугунный), но я не уверен, что это накипь, хотя, повторяюсь, расширительный бак открытый, может в систему кислорода за шесть лет накидало?
Что посоветуете?
-- Александр Сафонов написал 14 января 2011 19:37
Стучит - локальное парообразование. Вариант с промывкой теплообменника - наиболее вероятный и адекватный.
-- Евгений Буш написал 14 января 2011 20:49
А что может привести к этому при довольно низких температурах теплоносителя кроме накипи (шлама)? Может ли он (теплообменник) каким либо образом завоздушиваться?
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board