Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  "До" и "после" прямых участков https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=12
--- Регулятор Ouman EH-203 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1158




-- Александр Двоеглазов написал 9 февраля 2011 21:54
Эта тема продолжение разговора начатого в этой ветке
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1045&st=new (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1045&st=new)

AlexSandr написал:
[q]
Вышеуказанный регулятор OUMAN EH-203 предназначен для коттеджей с автономным отоплением
[/q]

Где это написано?
Регулятор может управлять системой отопления здания подключеной к тепловым сетям как через теплообменик, так и через узел смешения, а так же системой ГВС. По системе отопление имеется два контура, т.е. есть возможность реализации пофасадного регулирования.

AlexSandr написал:
[q]
это регулятор для ИСТОЧНИКА (см. описание - основной параметр регулирования - температура воды на ВЫХОДЕ), а не ПОТРЕБИТЕЛЯ, к которому теплоноситель уже приходит (или должен приходить) в соответствии с Тн.в.
[/q]


Все верно. Мы регулируем температуру на ВЫХОДЕ из теплообменика или узла смешения, т.е. на входе в систему отопления здания в зависимости от температуры наружного воздуха.


AlexSandr написал:
[q]
Особенно трогательная часть описания:
"Если комнатная температура отличается от
установленной величины, действием комнатной
компенсации изменяется температура выхода воды.
Например, если величина комнатной компенсации
составляет 4 и комнатная температура поднялась на 1,5
°C сверх установленной величины, регулятор снижает
температуру выхода воды на 6°C (4x1,5°C = 6°C)."
Представили? Это же сколько раз к нему подойти нужно будет, если у нас и при 0гр.С Т1=80 и при -10гр.С? Всякий раз при изменении Тн.в. на 1гр.С? Или, может быть, реже?
[/q]

А зачем к нему подходить? Температура в помещении поднялась выше заданной и регулятор снизил температуру подаваемого в систему отопления теплоносителя на заданную величину. И не важно какая при этом температура наружного воздуха.

AlexSandr написал:
[q]
"Если при морозе комнатная температура снижается, увеличь величину установки кривой при -20°C.
Если при морозе комнатная температура увеличивается, уменьши величину установки кривой при
-20°C. Если в комнате при температуре 0°C чувствуется холодновато, увеличь величину установки
кривой при 0°C. Таким образом, можно установить кривую регулирования, как раз согласно
потребности здания в отоплении."
Интересно, а просто держать нужную температуру в здании не пробовали?
[/q]


Речь идет о настройке зависимости температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя от температуры наружного воздуха, которая в данном регуляторе настраивается по пяти точкам. В больших зданиях не всегда целесообразно устанавливать датчик температуры в помещении, т.к. все помещения имеют разные характеристики и регулирование ведут по температуре наружного воздуха.

AlexSandr написал:
[q]
он для коттеджа и устанавливать его в жилых домах с централизованным отоплением - есть профессиональное преступление.
[/q]

Вот пример профессионального преступления изготовленного на заводе фирмы "Alfa Laval", имеющего сертификат соответствия Госстандарта России и работающего в одной из школ г. Мурманска (центральное отопление) уже 4 года.



-- Анатолий написал 10 февраля 2011 8:29
Сделано добротно :thumbup:
Всем бы школам такие бы ИТП.
Интересуюсь узнать - скока стоит вся эта красота?


-- Александр Двоеглазов написал 10 февраля 2011 20:30
Если память не изменяет то такой автоматизированный ИТП заводской готовности стоит около 15000 Евро + проектирование + монтаж + наладка. Конечно такие ИТП стоят у нас в единичных школах, которые попали под различные городские, областные и федеральные программы по энергосбережению.


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект