-- артур написал 5 июля 2011 22:41
Здравствуйте,уважаемые коллеги.суть вопроса в следующем. пришла поверка расходомеров.расходомеры были демонтированы с объекта. промыта(почищена) проточная часть.и отправлены в менделеива на поверку.после прихода назад.мы их установили на объекте. в результате расходомеры начили показывать константы,при отключеных задвижках на отоплении.
в чем может быть причина, либо заочно их провери,либо хорошо мы их промыли.


-- Сибиряк написал 6 июля 2011 10:24
Может вначале стоит проверить настройки вычислителя и правильность подключения ПРЭМов?


-- Aндрей Чигинев написал 6 июля 2011 11:08
... или написать этот вопрос в раздел форума "консультации производителей и поставщиков" - для Теплокома


-- артур написал 6 июля 2011 17:44

трубопровод с прэм заполнен водой. настройки в вычислитель введены правильные.
в результате показывает расход: по ТВ1- G1=0.01, G2=0
при этом в режиме ТСТ-ЦЕПИ:
на разъемах X5=0,0013 Гц -TB1-V1, X7=0,0063 Гц-ТВ1-V2, X15=109,81 Om, X17=109,01 Om
X6=0,000Гц-TB2-V1, X8=0,000Гц-TB2-V2 ,X16=122,05 Om, X18=110,61 Ом
и при отключенных расходомерах сняты разъемы X5 и X7 показывает тоже значения что и при включенных.
интересует также при отключенных разъемах какие показания должны быть по Х5,Х6,Х7,Х8
С Уважением Артур!
Зарания благодарен.



-- Жульков Владимир написал 7 июля 2011 20:01
Если ПРЭМ отключен от вычислителя, а тот что-то показывает, то логично предположить, что расходомер не при чем.
Ищите причины наводок на входе.