Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- GPRS с СПТ943 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1312
-- Павел Валентинович написал 15 июля 2011 11:37
Решили попробовать СПТ943 с GSM (GPRS) модемом в режиме для оперативной работы , объект в сибири, мы в поволжье. Подскажите какую нибудь нормальную программу, кто пробовал. Родной "Пролог" не работает с
GPRS
-- Aндрей Чигинев написал 15 июля 2011 16:53
Павел Валентинович написал:[q]
в режиме для оперативной работы[/q]
В режиме для оперативной это в смысле "в реальном времени"? С какой периодичностью надо считывать данные с теплосчетчика? Если не очень часто, то можно попробовать подключиться к нашей системе - информацию будете видеть через Интернет.
-- Павел Валентинович написал 15 июля 2011 20:16
Андрей, а можно поподробней о вашей системе
и работает ли ваша система с спт 943
-- Aндрей Чигинев написал 16 июля 2011 6:03
Павел Валентинович написал:[q]
поподробней о вашей системе[/q]
Немного более подробно о нашей системе здесь http://www.tevis.ru/images/doc/aspde.pdf (http://www.tevis.ru/images/doc/aspde.pdf)
Если есть вопросы - отвечу.
СПТ-943 в списке есть.
-- Viacheslav написал 19 июля 2011 6:51
Думаю, что в Вашем вопросе есть некоторая некорректность.
Программа ПРОЛОГ может работать и через GPRS и через (почти) любой другой канал выхода в
в Интернет. Главное, чтобы был обеспечен доступ к IP адресу, с которого ответит прибор.
Безусловно, есть свои тонкости. Но думаю, что их можно обсудить со специалистами ЛОГИКИ.
Хотя, конечно, может быть я не понял суть вопроса. Что значит "для оперативной работы".
-- Павел Валентинович написал 20 июля 2011 13:45
Это означает, получить "текущие данные" в режиме реального времени
Viacheslav, вы сами пробовали работать через GPRS с СПТ 943 и каковы ваши успехи или просто прочитали рекламный проспект о "Прологе"???
-- Юрий Пеша написал 22 июля 2011 6:23
Павел Валентинович, а какой GPRS модем используете ? Используете ли АПС или иной адаптер, или прямое подключение к RS-232 - совместимому порту.
Как сейчас ставится задача - на объекте уже всё подключено, и вы удаленно хотите начать работу. Или есть возможность чьими-то силами выполнить некоторые действия по настройке связи на объекте ?
-- Павел Валентинович написал 22 июля 2011 11:32
Юрий долго и безуспешно искали сименс тс35
потом нашли отечественные аналоги "спрут нет"
и был еще один модем "новаком" который входил в список "мсетап" Логики
-- Павел Валентинович написал 22 июля 2011 11:37
было прямое подключение согласно описанию на 943
только использовали формат не GPRS
если не ошибаюсь а SCD т. е смс-ками сбрасывались архивы
Так вот косяк в том, что в одном регионе прологом все опрашивается нормалек, а в роуминге между регионами "молчок", поэтому решили перейти на GPRS
-- seasanitar написал 26 июля 2011 1:34
Вы логи смотрели по CSD? Тишина может быть по разным причинам, например Билайн в ДВ регионе пользуются услугами связи сторонних операторов, а те в свою очередь не пропускают пакеты передачи данных или дробят единую посылку на части. У мегафона вечные проблемы с протоколами никак не могут прописать единые настройки сети по всей стране. Как вы инициируете TCP IP соединение на нижней стороне? МС35 сам поднять коннект не может, тут нужно, что то помощней ТС65, МОХА, етс.
Какое сетевое оборудование у вас? У МТС вечно экономят, ставят Хуайвей.
Вот часть моей древней переписки с МТС.
Проблема в следующем:
"Периодически при попытке совершить datacall происходит соединение, однако сами данные не передаются, т.к. сразу же (секунды через 3) или через некоторое время идет отбой со стороны абонента-B, rel – normal call clear. Данная ситуация проявляется на всех платах IWF." У проблемных абонентов используемое оборудование GSM modem “Siemens MC35” + специализированное ПО.
У нас при установлении соединения посредством GSM modem “Siemens TC35” с использованием обычного ПО Windows - HyperTerminal таких проблем не возникает.
Для решения этой проблемы нам несколько раз присылали микросхемы для IWF
Здесь последний ответ Хуавея по проблеме передачи данных.
В документе приводится анализ причины, попытки ее устранения, предложения для ликвидации проблемы.
Кратко о чем они пишут:
Ошибка передачи данных возникает по причине жесткого ограничения на стороне клиентского ПО к задержкам при передачи последовательности пакетов.
В ходе решения проблемы Хуавей пытался повлиять на время между передачей пакетов путем уменьшения размера буфера в присланных микросхемах версий 126 (с уменьшением буфера его заполнение происходит быстрее), однако это привело к росту количества пакетов с обработкой которых текущая аппаратная реализация IWF справиться не может.
Предложения Хуавей:
1. Установить новое оборудование (SIWF)
2. В ПО клиента изменить параметр (в сторону увеличения), ответственный за контроль периода следования пакетов.
Предлагаемое нам оборудование: представляет собой отдельный шкаф (работает только с коммутаторми Хуавей, внешний вид такой же как у BSC6000)
К чести МТС в ДВ регионе могу сказать, проблема была решена заменой оборудования
-- Sirius написал 26 июля 2011 8:34
ВСЕ СПТ прекрасно работают с ПРОЛОГОМ как по GPRS так и по CSD . Какой модем вообще значения не имеет!!!
-- Павел Валентинович написал 26 июля 2011 14:28
seasanitar спасибо за развернутый ответ, просто тамошний местный мегафон не понимает вообще о чем идет речь, поэтому решили перейти на GPRS и по деньгам будет дешевле
Sirius вы лично работали с Прологом в формате GPRS с СПТ 943 и как долго ?
-- seasanitar написал 28 июля 2011 3:46
На csd есть безлимит, когда 700 приборов можно опрашивать за 70 рублей в месяц, GPRS дороже, используем обычно для объектов с управлением (ECL) или тормознутыми протоколами обмена ВКТ, ТЭМ етс.
-- Viacheslav написал 3 августа 2011 14:35
Павел Валентинович
Я лично пробовал работу через GPRS с СПТ943 программой ПРОЛОГ.
Успехи такие - прочитаны и архивы и текущие в реальном времени.
Скорости конечно поменьше чем по CSD, зато читать архивы можно одновременно с нескольких узлов.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект