Люди добрые, помогите.
Пытаюсь запустить тепловычислитель Эльф -01 с расходомерами Взлёт ЭРСВ -420.
Схема – закрытая, двухтрубная. Только отопление.
Расход получаю по 16000 кубов в час. При ДУ 65. И без всяких предупреждений типа - «!» - со стороны ЭЛЬФа.
В инструкции по ЭЛЬФу – При работе с датчиками расхода – ЭРСВ 110….510 с частотой импульса до 2 ГЦ – удалить перемычки J2 и J3
до 100 Гц – установить перемычку J3 и светодиод в прямом включении вместо перемычки J2.
В паспорте на ВЗЛЁТ.-
J1 – контактная пара разрешения модификации калибровочных параметров (под защитной крышкой);
J2 – контактная пара разрешения модификации сервисных параметров.
( Смутно догадываюсь, что туда лучше не лазить ) и всё, ни каких упоминаний о J3.
И где мне можно посмотреть ,какую частоту импульса выдаёт ВЗЛЁТ ? и с какой работает ЭЛЬФ?
Спасибо.



-- Guest написал 12 октября 2011 19:08

ARNI написал:
[q]
И где мне можно посмотреть ,какую частоту импульса выдаёт ВЗЛЁТ ?
[/q]

В паспорте на Взлёт указаны заводские настройки выходов. У Взлёта 2 выхода с разными настройками. Эти настройки можно изменить с помощою программного обеспечения через специальный адаптер с помощью компьютера. Таким же образом можно проверить его действительные настройки, если они были изменены и не отражены в паспорте.
При подключении Взлёта к ЭЛЬФу необходимо учесть, что у ЭЛЬФа в настройках задаётся вес импульса (л/имп.) а у Взлёт указана константа преобразования выходного сингнала в размерности имп./л.
А то, что касается перемычек:
Взлёт может работать как в активном режиме, так и в пассивном. Эльф автоматически подстраивается под этот режим, но в активном режиме он может принимать частоту до 100 Гц, а в пассивном - до 18 Гц.
Каков режим работы Взлёта (активный или пассивный, зависит от его модификации и установки перемычек).
Всё это более подробно отражено как в РЭ на Взлёт, так и в РЭ на ЭЛЬФ.

Заводские настройки по умолчанию:

У Взлёта 65 выход ТS OUT имеет значение 5 имп./л. Для ЭЛЬФа это значение - 0,2 л/имп.
Для выхода DIR у Взлёта значение выходного импульса - 40 имп./л. , для ЭЛЬФа значение - 0,025 л/имп.




-- beglets написал 13 октября 2011 9:35
>И где мне можно посмотреть ,какую частоту импульса выдаёт ВЗЛЁТ ?

Переходник RS-232 для ЭРСВ Вам в помощь, ну и цены в паспортах указаны.