-- Nuckle написал 19 октября 2011 16:05
Вечер добрый, уважаемые участники форума!!!

Скачал настройки с ВКТ-7 увидел значения КСх123 (допустим) ... сравнил с распечаткой этого же прибора параметр КСх123 совпадает. Меня интересует вопрос ... что это такое и с чем её едят!? Как я понял если я изменю настройки то и КС измениться и это отобразиться в распечатках. Разжуйте поподробнее пожалуйста :rolleyes: очень интересно!!!!


-- Жульков Владимир написал 19 октября 2011 21:21

Nuckle написал:
[q]
Скачал настройки с ВКТ-7 увидел значения КСх123 (допустим)
[/q]

Примечание. Должно быть 4 цифры в 16-ричном коде.

Nuckle написал:
[q]
сравнил с распечаткой этого же прибора параметр КСх123 совпадает
[/q]

Уже хорошо. Значит в Ваше отсутствие никто не снял пломбу инспектора и не изменил параметры настройки вычислителя.

Nuckle написал:
[q]
Меня интересует вопрос ... что это такое
[/q]

Контрольная сумма (КС) представляет из себя 4-х значное число подсчитанное по определенному алгоритму (CRC16) с использованием всех данных БД настроек, за исключением параметров интерфейса, изменения которых разрешены при установленной защите. При изменении контрольной суммы определить какой параметр был изменен определить нельзя. Да и особенно незачем. Ведь КС предназначена для контроля за неизменностью настроек за весь период эксплуатации вычислителя.
Обычно контрольная сумма считывается в момент приемки узла учета и ее значение может быть записано в акте.
Контрольная сумма настроек введена в вычислителях Теплокома ВКТ-5 и ВКТ-7 с 2007 года. Далеко не все вычислители имеют подобный способ оперативного контроля изменения параметров настроек.
Наличие контрольной суммы настроечных параметров полностью соответствуеть международным рекомендациям по защите от несанкционированного вмешательства. В частности, параметры, используемые для расчета КС в ВКТ в рекомендациях КООМЕТ "CООМЕТ R/LM/10:2004" носят название "конструктивные параметры". Это параметры конфигурации и настройки средства измерений, содержащиеся в программном обеспечении и определяемые программно вводимыми данными (например, чувствительность, диапазон измерения, цена деления шкалы, единица измерения и т.д.). Конструктивные параметры могут быть установлены или изменены пользователем.
КС в ВКТ-5 выводится на экран вычислителя (меню КОНТРОЛЬ).
В ВКТ-7 оперативно КС может быть считана на накопительный пульт НП-4А.
В обоих вычислителях КС отображается в отчетах, если отчеты сформированы программой VktEasy.

Nuckle написал:
[q]
Как я понял если я изменю настройки то и КС измениться и это отобразиться в распечатках.
[/q]

Абсолютно верно :)

P.S. Уважаемый Nuckle, а почему бы Вам не обратиться в техподдержку Теплокома напрямую?
Мы стараемся оперативно отвечать на вопросы как простых потребителей, так и представителей ТСО.



-- Nuckle написал 20 октября 2011 13:19

Жульков Владимир написал:
[q]


Nuckle написал:
[q]
Скачал настройки с ВКТ-7 увидел значения КСх123 (допустим)
[/q]

Примечание. Должно быть 4 цифры в 16-ричном коде.

Nuckle написал:
[q]
сравнил с распечаткой этого же прибора параметр КСх123 совпадает
[/q]

Уже хорошо. Значит в Ваше отсутствие никто не снял пломбу инспектора и не изменил параметры настройки вычислителя.

Nuckle написал:
[q]
Меня интересует вопрос ... что это такое
[/q]

Контрольная сумма (КС) представляет из себя 4-х значное число подсчитанное по определенному алгоритму (CRC16) с использованием всех данных БД настроек, за исключением параметров интерфейса, изменения которых разрешены при установленной защите. При изменении контрольной суммы определить какой параметр был изменен определить нельзя. Да и особенно незачем. Ведь КС предназначена для контроля за неизменностью настроек за весь период эксплуатации вычислителя.
Обычно контрольная сумма считывается в момент приемки узла учета и ее значение может быть записано в акте.
Контрольная сумма настроек введена в вычислителях Теплокома ВКТ-5 и ВКТ-7 с 2007 года. Далеко не все вычислители имеют подобный способ оперативного контроля изменения параметров настроек.
Наличие контрольной суммы настроечных параметров полностью соответствуеть международным рекомендациям по защите от несанкционированного вмешательства. В частности, параметры, используемые для расчета КС в ВКТ в рекомендациях КООМЕТ "CООМЕТ R/LM/10:2004" носят название "конструктивные параметры". Это параметры конфигурации и настройки средства измерений, содержащиеся в программном обеспечении и определяемые программно вводимыми данными (например, чувствительность, диапазон измерения, цена деления шкалы, единица измерения и т.д.). Конструктивные параметры могут быть установлены или изменены пользователем.
КС в ВКТ-5 выводится на экран вычислителя (меню КОНТРОЛЬ).
В ВКТ-7 оперативно КС может быть считана на накопительный пульт НП-4А.
В обоих вычислителях КС отображается в отчетах, если отчеты сформированы программой VktEasy.

Nuckle написал:
[q]
Как я понял если я изменю настройки то и КС измениться и это отобразиться в распечатках.
[/q]

Абсолютно верно

P.S. Уважаемый Nuckle, а почему бы Вам не обратиться в техподдержку Теплокома напрямую?
Мы стараемся оперативно отвечать на вопросы как простых потребителей, так и представителей ТСО.
[/q]


Жульков Владимир большое спасибо за ответ ... понимаете Владимир :) не все сходу могут ответить на такой вопрос =) ... а я начал работать с УУТЭ и хочу как можно больше впитать информации по таким вопросам ... ведь случаи всякие бывают ;)


-- Жульков Владимир написал 20 октября 2011 21:46

Nuckle написал:
[q]
а я начал работать с УУТЭ и хочу как можно больше впитать информации
[/q]

Все понял. Достойное желание.