Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Датчики давления и Правила учета https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1438
-- Guest написал 11 ноября 2011 5:31
Подскажите, какой пункт Правил оговаривает установку датчиков давления, если потребление тепла свыше 0,5 Гкал/ч? Дважды перечитал (второй раз вдумчиво и внимательно ) ничего не нашел... Может я не то читаю? Ткните пальцем плиз
-- Дмитрий Анисимов написал 11 ноября 2011 5:46
Вот здесь посмотрите: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=667 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=667)
-- Guest написал 11 ноября 2011 10:05
То есть, если система отопления закрытая, датчики давления не обязательны, я правильно понимаю?
-- Василий Кузнецов написал 11 ноября 2011 11:39
В "моих" правилах написано так:
3.1.1. В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) должны определяться следующие величины:
• время работы приборов узла учета;
• полученная тепловая энергия;
• масса (или объем) полученного теплоносителя по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;
• масса (или объем) полученного теплоносителя по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;
• среднечасовое и среднесуточное значение температуры
• теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.
В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно должна определяться масса (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.
В открытых системах теплопотребления дополнительно должны определяться:
• масса (или объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;
• среднечасовое значение давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.
Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.
Принципиальная схема размещения точек измерения массы (или объема) теплоносителя, его температуры и давления, состав измеряемых и регистрируемых параметров теплоносителя в открытых системах теплопотребления приведены на рис. 3, закрытых системах теплопотребления - на рис. 4.
Я понимаю так же как Guest, что в закрытых системах у потребителя (тому подтверждение и рис.4) датчики давления не обязательны.
-- Дмитрий Анисимов написал 11 ноября 2011 11:56
Да, пора открывать раздел "Переводы с русского на русский"...
-- Guest написал 11 ноября 2011 12:07
Спасибо, kva, весьма признателен. С пятницей!
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект