У меня установлен ТСРВ- 034 с расходомерами Взлёт ЭР 420 ду 50
Ошибок нет, температуру считает . Кубатуру воды и тепло - нет.
http://www.vzljot.ru/ (http://www.vzljot.ru/)
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЗЛЕТ ЭР РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I стр 46 -
Для 1 выхода - 8 импульсов / литр. Так и выставил в тепловычислителе.
И вопрос о формулах :Система - 2- трубная,закрытая. Только отопление. Расходомеры установлены на подаче и обратке.
могу я использовать такие формулы :
W1=v1*h1 . W2=v2*h2. W3 =0. W4 = W1. W5=W2. W6 =W1-W2.
Логика настройки W4.....W5 мне не понятна (ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ
ВЗЛЕТ ТСРВ ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-034 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть II стр 58 )
В УСТ Частота F = 0 Гц. Обрыв ? Но ошибки нет.
Или для 1 выхода расходомера -это нормально ?
Уже неделю не могу запустить узел. Ответьте пожалуста.

Благодарю.


-- Лев написал 15 ноября 2011 12:41
А на http://www.vzljot.ru/forum/ (http://www.vzljot.ru/forum/) обращаться не пробовали?


-- ARNI написал 15 ноября 2011 13:49
Пробовал...... Молчат.


-- Николай Антипов написал 15 ноября 2011 19:01

ARNI написал:
[q]
В УСТ Частота F = 0 Гц. Обрыв ? Но ошибки нет.
[/q]

Расходомер не работает (или установлен пассивный режим и на расходомере, и на тепловычислителе). Проверьте перемычку на расходомере, выход расходомера должен быть активным. Формулы, похоже, правильные.



-- Рвачев Роман написал 16 ноября 2011 18:14

ARNI написал:
[q]

У меня установлен ТСРВ- 034 с расходомерами Взлёт ЭР 420 ду 50 Ошибок нет, температуру считает . Кубатуру воды и тепло - нет.
[/q]


Давайте сначала. А раньше считал? и какие произошли события после того как считал и перестал считать?



-- dasuv написал 22 ноября 2011 7:12
а в паспорте какие импульсы у расходомеров указаны?
формулы для такой системы обычно идут w1=m1*(h1-h2); w2=0;w3=0; w4=w1; w5=0; w6=w1