Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- Вибрация и ПРЭМ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1454
-- magnat8 написал 23 ноября 2011 18:18
на вводе трубопровода холодной воды установлен установлен ПРЭМ после него,установлена повысительная установка.
Вопрос
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа, надоли делать опоры до и псле расходомера?
2.На каком растоянии от ПРЭМа и вычислителя должны проходить силовые кабели?
-- Гном написал 24 ноября 2011 16:04
magnat8 написал:[q]
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа[/q]
если жильцам не мешает то и ПРЭМу не будет... А вообще повысительные установки должны устанавливаться через изолирующие вставки и такой проблемы в принципе ни разу не встречал...
magnat8 написал:[q]
надоли делать опоры до и псле расходомера[/q]
это смотрите по месту что бы нагрузка не висела на расходомере....
-- Рвачев Роман написал 24 ноября 2011 17:46
magnat8 написал:[q]
на вводе трубопровода холодной воды установлен установлен ПРЭМ после него,установлена повысительная установка.
Вопрос
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа, надоли делать опоры до и псле расходомера?
2.На каком растоянии от ПРЭМа и вычислителя должны проходить силовые кабели?[/q]
Вообще все намного проще, либо все это должно быть в проекте, либо работы должна делать организацию которая на этом специализируется и вопросы отпадут сами.....
а по существу вибрация убирается гибкими вставками, и установкой под насос резиновой прокладки
силовые кабели не должны пересекать трубопроводы и идти около расходомера, надо их максимально удалить или возможна наводка на расходомер
-- Жульков Владимир написал 24 ноября 2011 20:52
magnat8 написал:[q]
Будет ли вибрация мещать работе ПРЭМа[/q]
Скорее будет, чем нет.
О способах борьбы уже прекрасно ответили Гном и Рвачев Роман.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект