Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Расходометрия https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1459




-- ych написал 28 ноября 2011 19:36
Кто подскажет,как быть в такой ситуации? Закрытая схема, утечек нет, СПТ 941+ВСТ 50 -2 шт. Расход до 700т.сутки с разницей по Т меньше 10ти град. Прошлую зиму отработали с 3-4 % в плюсе , а это около 25 тонн "утечки" каждые сутки. В конце сезона получили жутку сумму за ненормативную утечку. Схватились за голову(мою). Расходомеры отработали год. Сделали внеплановую поверку и поменяли их местами. Сейчас имеем МИНУС3% Узел принят и опечатан котельной. Надо нести отчет , но не знаем , как прореагирует поставщик. Хотя они сказали, что все строго по закону. Еще осенью предлагал перевести схему и считать по одному расходомеру либо прямому ,либо обратному. Коректно ли ссылаться на пункт Правил, где говорится о точности при таком перепаде Т до 5%? И как выглядит этот пункт в новой редакции?


-- Дмитрий Анисимов написал 28 ноября 2011 19:53

ych написал:
[q]
Коректно ли ссылаться на пункт Правил, где говорится о точности при таком перепаде Т до 5%?
[/q]


Конечно нет. Потому что в Правилах нет пункта, где нормировалась бы точность (погрешность) измерений расходов (или разности расходов) в зависимости от разности температур.


ych написал:
[q]
И как выглядит этот пункт в новой редакции?
[/q]


Что за новая редакция? Кто автор?


А по поводу Вашего узла учета могу сказать следующее.

1) У ВСТ погрешность измерений в диапазоне от переходного до максимального расхода - 2%. Следовательно, разность показаний может составлять 2,82% при научном подходе и 4% - при "житейском". Так что Ваши 3% - вполне себе нормальный результат.

2) Дополнительные неточности (я не пишу "погрешность", т.к. это не погрешность измерений) могут вносить герконы (ложные срабатывания, дребезг контактов и т.п., см., например, темы http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1450 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1450) и http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=579&&st=0 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=579&&st=0)).

3) Кроме того, в Вашем случае 700 тонн в сутки - это приблизительно 29 тонн или (тоже приблизительно) 29 кубов в час. А у ВСТН-50 МАКСИМУМ - это 30 кубов в час. Можно предположить, что расход время от времени "выпрыгивает" за 30 кубов, а там, во-первых, погрешность не нормирована, во-вторых, вообще при работе на расходах выше номинального механический счетчик довольно быстро всю свою метрологию растеряет, а затем и вообще из строя выйдет.




-- ych написал 28 ноября 2011 21:11
Счетчики пршли поверку"без дураков", к счастью на котельных, как правило. не знают о среднеквадратичной погрешности и считают по житейски. В Питере ТЭК считает погрешность, суммарно, а теплосеть( ТГК) ,как разность квадратов. А как понимать П.5.2.2. Правил. учета...? Понятно , что там говорится О измерении тепловой энергии, но разве это не есть расход на температуру? при условии , что погрешность СПТ при измерениях пренебрежительно мала по сравнению с погр. водосчетчиков. А , что, разве не будет новых Правил...?


-- Дмитрий Анисимов написал 29 ноября 2011 5:13

ych написал:
[q]
А как понимать П.5.2.2. Правил. учета...?
[/q]


Понимать этот пункт следует буквально:


ych написал:
[q]
там говорится О измерении тепловой энергии
[/q]
,

а не о разности расходов.


ych написал:
[q]
но разве это не есть расход на температуру?
[/q]


Нет.


ych написал:
[q]
А , что, разве не будет новых Правил...?
[/q]


Так если и будут - Вы же не можете ссылаться сегодня на будущие Правила.



2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект