-- voxy написал 29 ноября 2011 6:37
Подскажите пожалуйста, мы недавно запустили свою котельную, теперь нас просят выдавать тех. условия на УУТЭ
Вопрос: можно ли посмотреть для примера, какие вы выдаёте тех. условия, что в них нужно четко прописать,
от чего отталкиваться, какие расчеты делать?
Так-как производителями и транспортировкой тепла занимаемся первый год, опыта маловато...
И еще вопрос: Так как производитель тепла поменялся, что делать с действующими УУТЭ, их нужно заново принимать?
у нас были изменения на цтп (температурный режим, сетевые насосы экономичные)
Все расчеты делали проектировщики, мы давали сечения теплопроводов на ввод в дома, заужение расходомеров они не учитывали, т.е. сейчас где нет УУТЭ тепло как раньше, а где есть УУТЭ прохладнее (конечно температура в нормативе, но прохладнее, чем раньше)


-- Василий Кузнецов написал 29 ноября 2011 9:44
Я бы в тех.условиях указал те реальные параметры работы тепловой сети, которые необходимо учесть, а именно: давление подачи, давление обратки, перепад давлений. Температурный график, присоединительную нагрузку того, объекта на который выдаётся тех.условия, расчётный расход теплоносителя, где находится граница балансового разграничения и др. сведения необходимые из логики для того, чтобы смонтировать узел учёта в соответствии с местными условиями и особенностями. Так же можно изложить требования к узлу учёта. Но в этих тех.условиях не могут содержаться требования сверх того, что предписано правилами....

По моему, согласно Правил учёта можно в любой момент прийти на узел учёта, найти его не соответствие проекту, Правилам и на основании этого он будет считаться выведенным из строя. Выдать предписания на устранение замечаний. А потом снова по акту вводить в эксплуатацию..

В Правилах можно найти ответы на большинство вопросов которые возникают и по технической части и по юридической.