-- terminal написал 8 декабря 2011 10:55
Доброго дня!

Подскажите по каким формулам высчитывается погрешность приборов учёта, и какая формула для расчёта Гикокаллорий.

Заранее большое спасибо!

P.S Кто нибудь откликнитесь, очень нужно.


-- Дмитрий Анисимов написал 8 декабря 2011 11:18
Погрешность приборов учета обычно рассчитывается производителем, подтверждается при сертификации и указывается в документации на приборы.

Формулы "для расчета гигакалорий" обычно реализуются самими приборами учета, т.е. приборы эти формулы "знают" и выдают готовый результат в этих самых гигакалориях.

Немного подробней о формулах можно почитать здесь - http://teplopunkt.ru/school/lib_adl_stones.html (http://teplopunkt.ru/school/lib_adl_stones.html)



-- terminal написал 9 декабря 2011 7:47
Всем доброе утро!

Подскажите пожалуйста как на основании вот таких данных проверить правильность работы теплосчетчика.

известны G1 и G2, t1 и t2. дельта t. V1 и V2. Q. Tн

Как правильно проверить так ли считает счетчик наши Гкал.

Спасибо!


-- Василий Кузнецов написал 9 декабря 2011 11:36

terminal написал:
[q]
Как правильно проверить так ли считает счетчик наши Гкал.
[/q]

Уточните пожалуйста, что значит проверить правильность работы теплосчётчика и так ли считает"?
(По той ли формуле считет, по которой должен это делать согласно проекту? или проверить точность производимых вычислений?)


-- Николай Антипов написал 9 декабря 2011 16:44
Примерно можно оценить правильность расчёта тепловой энергии:
Расход (т/ч или м3/ч) умножить на дельту (Тпр-Тобр) и разделить на тысячу.
Если расход 6,77 тонн/час, дельта 18,82 градуса, тепловая энергия будет равна примерно 0,127 Гкал, что совпадает с показанием теплосчётчика.