Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Расчёт https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1470
-- terminal написал 8 декабря 2011 10:55
Доброго дня!
Подскажите по каким формулам высчитывается погрешность приборов учёта, и какая формула для расчёта Гикокаллорий.
Заранее большое спасибо!
P.S Кто нибудь откликнитесь, очень нужно.
-- Дмитрий Анисимов написал 8 декабря 2011 11:18
Погрешность приборов учета обычно рассчитывается производителем, подтверждается при сертификации и указывается в документации на приборы.
Формулы "для расчета гигакалорий" обычно реализуются самими приборами учета, т.е. приборы эти формулы "знают" и выдают готовый результат в этих самых гигакалориях.
Немного подробней о формулах можно почитать здесь - http://teplopunkt.ru/school/lib_adl_stones.html (http://teplopunkt.ru/school/lib_adl_stones.html)
-- terminal написал 9 декабря 2011 7:47
Всем доброе утро!
Подскажите пожалуйста как на основании вот таких данных проверить правильность работы теплосчетчика.
известны G1 и G2, t1 и t2. дельта t. V1 и V2. Q. Tн
Как правильно проверить так ли считает счетчик наши Гкал.
Спасибо!
-- Василий Кузнецов написал 9 декабря 2011 11:36
terminal написал:[q]
Как правильно проверить так ли считает счетчик наши Гкал.[/q]
Уточните пожалуйста, что значит проверить правильность работы теплосчётчика и так ли считает"?
(По той ли формуле считет, по которой должен это делать согласно проекту? или проверить точность производимых вычислений?)
-- Николай Антипов написал 9 декабря 2011 16:44
Примерно можно оценить правильность расчёта тепловой энергии:
Расход (т/ч или м3/ч) умножить на дельту (Тпр-Тобр) и разделить на тысячу.
Если расход 6,77 тонн/час, дельта 18,82 градуса, тепловая энергия будет равна примерно 0,127 Гкал, что совпадает с показанием теплосчётчика.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект