-- Надежда написал 13 декабря 2011 6:21
-- d_ivan написал 13 декабря 2011 16:27
формула такова: Qмес=Qчас*24*n*((tвн-tнар)/(tвн-tхол.пят.)), где
Qчас - максимальная часовая нагрузка, вам она известна
n - количество дней в месяце
tвн - расчетная температура внутри помещения, указывается в условиях или расчете договора
tнар - температура наружного воздуха для расчетного месяца, берется среднемесячное значение по данным гидрометеоцентра, можете запросить в энергоснабжающей организации
tхол.пят - температура холодной пятидневки для вашего региона, указывается в справочной литературе и используется в проектах, можете также в ЭСО узнать, например у нас - -23град, соответственно знаменатель станет (tвн+23)
у нас в договорах указанны примерные объемы теплопотребления помесячно на среднемесячные температуры, следовательно - если месяц оказался холоднее, то и Гкал будет в счете больше. так что расчеты ЭСО проверить не трудно.