-- R1kka написал 16 декабря 2011 10:43
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Имеется новый объект 17 этажный жилой дом (незаселенный). Система отопления (зависимая) закрытая .... Тепловычислитель "ЭЛЬФ - 01" + ПРЭМы Ду 50. ГВС отсутствует.
Как только подключил УУТЭ ... Сходу "Эльф" показывает водозабор 3-4 т/ч (распечатки прилогаю). Проверил все настройки (Вес импульса Эльфа строго соответствует ВИ ПРЭМов 2.5 л/имп), утечек я нигде необнаружил ... сначала подумал что неисправен "Эльф" и поменял на другой, ситуация не изменилась.
13.12.11г. в 16:00 Поменял местами ПРЭМы и показания поменялись вместе с раходомерами.
Думаю что причина только в ПРЭМах (поправьте если ошибаюсь)!? Теперь такой вопрос, а что сообственно с ними делать!? Снимать и отправлять на пролив (но думаю это мало чем поможет), или отправлять поставщику!?
P/S сейчас 4 объекта (Эльф + ПРЭМы) ... 3 объекта уже лично сдал в ТСО. Остался один. Помогите пожалуйста разобраться =))))
-- Рвачев Роман написал 18 декабря 2011 6:09
проверьте электрический потенциал на трубопроводах, если он присутствует то он может давать наводку на расходомеры
-- beglets написал 18 декабря 2011 11:50
ПРЭМы в ремонт по гарантии, перестановка местами это доказала.