-- sapfir74 написал 19 декабря 2011 12:40
помогите настроить расходомер на трубу диаметром 100.
2 1000 3
3 какие цыфры ввести чтоб было верно. я ввёл 0100 0
4 3121 0 выщитан по патраметрам .длинна кабеля 25метров
температура +10
1. 08900
2. 00527
3. 08832
4. 00527
5 0.1
6 20
7 ----- выстовлен автокорекцией при остановленном движении воты.
8 100.0
9 2500 2
0 вел параметр ранее исползованный в уфм.9354. вот по нему собственно и вопрос какой выстовить?
расход не бъётся с прошлым расходом стоявшей на этом месте UFM.



-- Николай Антипов написал 20 декабря 2011 12:44
0 параметр - коэффициент коррекции - рассчитывается по формулам или с помощью программы-калькулятора http://www.us800.ru/p8.htm (http://www.us800.ru/p8.htm) для US-800, но методика расчёта одинаковая. Формулы есть в руководстве к приборам, можно также взять из руководства US-800. Параметры по порядку величин правильные.


-- Tanya написал 30 декабря 2011 4:47
Здравствуйте, у нас стоят расходометры ЭРСВ -410. Знак разности масс "подача минус обратка" отрицателен! Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Приборы сдавали в ремонт, говорят что они прошли тестирование и должны работать хорошо.


-- Дмитрий Анисимов написал 30 декабря 2011 5:44
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734)