-- Андрей Илларионович написал 24 декабря 2011 15:24
Установили теплосчетчик на многоквартирный дом все в соответствии с проектом. После месяца эксплуатации стал выдавать не верные данные. Мгновенный расход G1-6.781 G2-6.432, при этом утечек, слива, и других потерь нет,прибор учета прошел проверку летом,все ОК, куда деваются 5-6 тонн воды в день не понятно. Что делать?
P.S. Промывка расходомеров, установка дополнительных автоматических воздухоотводчиков, жертвоприношение и стучание в бубен не помогло :biggrin:


-- Жульков Владимир написал 24 декабря 2011 21:03
Прочитайте часовые архивы за весь период эксплуатации и отправьте на адрес техподдержки. Архивы прислать обязательно в двоичном формате.



-- Василий Кузнецов написал 25 декабря 2011 10:42

Андрей Илларионович написал:
[q]
P.S. Промывка расходомеров, установка дополнительных автоматических воздухоотводчиков, жертвоприношение и стучание в бубен не помогло
[/q]

Моё мнение:

Пробовали местами менять расходомеры? Или поменять местами входные каналы расходомеров?

Если один и тот же расходомер, стоя в одной и той же трубе работает одинаково на всех входных каналах вычислителя, то вычислитель ни при чём. "Виноват может быть либо расходомер, либо система отопления".

Если один и тот же расходомер с одним и тем же входным каналом на разных трубах будет выдавать разные показатели, значит дело в системе отопления.



-- Андрей Илларионович написал 25 декабря 2011 12:06
С расходомером все в порядке, переставляли на другой узел учета все в порядке.


-- Андрей Илларионович написал 25 декабря 2011 12:15
С системой тоже Р под 6.7 Р обр 6.5, ежедневный контроль за утечками, а слив 5-6 тонн :( ,хотя проверяли буквально все.


-- Aндрей Чигинев написал 25 декабря 2011 13:30

Андрей Илларионович написал:
[q]
Мгновенный расход G1-6.781 G2-6.432
[/q]

Разница расходов буквально на грани, но уже за пределами допустимого - около 5%. Для полноценного анализа мгновенные значения вряд ли применимы, нужны часовые архивы, как написал Жульков В.А. Если не сложно, выложите их здесь тоже, и лучше чтобы в них было - "до" и "после" того, как появилась эта "утечка" - нужны массовые расходы, давления и температуры, вообще. чем дольше. тем лучше.

Андрей Илларионович написал:
[q]
Р под 6.7 Р обр 6.5
[/q]

Что за дом такой (многоквартирный), который работает на перепаде 2 м.в.ст.? Или система отопления независимая?

Андрей Илларионович написал:
[q]
С расходомером все в порядке, переставляли на другой узел учета все в порядке.
[/q]

Ну если даже так, то вообще интересно. Но без архивов судить и предполагать что-то практически невозможно.



-- belvikx написал 14 января 2012 21:14
подскажите пожалуйста что делать, идут отрицательные показания по V и M


-- belvikx написал 14 января 2012 21:15




-- belvikx написал 14 января 2012 21:20
подскажите пожалуйста что делать, идут отрицательные показания по V и M


-- Николай Антипов написал 15 января 2012 10:01
Могут быть перепутаны провода от прямого и обратного расходомеров. Но небольшой минус вполне возможен в закрытой системе и при правильном подключении (если не выходит за пределы погрешности). Если выходит - приборы во внеочередную поверку. И лучше скинуть также настройки вычислителя (проверьте цену импульса расходомеров).


-- Дмитрий Анисимов написал 15 января 2012 10:27