-- Олег Александрович написал 8 января 2012 11:20
В наличии два вычислителя ВКТ 4м и ВКТ 7. ВКТ 4м постоянно соединен с ПК через COM порт. Проблем с ним нет. Для считывания информации с ВКТ 7 попытался использовать ноутбук с адаптером USB-RS232, поскольку на ноутбуках практически нет порта RS 232. Но оба вычислителя отказались работать с данным адаптером. В ВКТ 7 порт RS 232 гальванически развязан с вычислителем и требует питание не менее 9 вольт от присоединяемого прибора. В USB адаптере напряжение 5 вольт. Я думаю именно это приводит к отказу соединения. Можно ли подключить внешний источник питания (крону) к кабелю соединения вычислителя и адаптера,как указано на схеме кабеля в программном обеспечении к ВКТ 7?(Адаптер prolific pl2303). Просветите новичка, как решается данная проблема. А по хорошему, Теплокому давно пора встроить порт USB в свои приборы.


-- Жульков Владимир написал 8 января 2012 14:36

Олег Александрович написал:
[q]
В ВКТ 7 порт RS 232 гальванически развязан с вычислителем и требует питание не менее 9 вольт от присоединяемого прибора.
[/q]

На самом деле достаточно 5,5В.

Олег Александрович написал:
[q]
Я думаю именно это приводит к отказу соединения.
[/q]

А что конкретно пишет программа?
Необходимо в меню" Вид" включить монитор обмена, сохранить лог и отправить на адрес техподдержки.

Олег Александрович написал:
[q]
Можно ли подключить внешний источник питания (крону) к кабелю
[/q]

Можно. Плюс батарейки соединить с контактом 8, а минус - с контактом 5. Естественно, линия 8-7 должна быть отключена.

Олег Александрович написал:
[q]
А по хорошему, Теплокому давно пора встроить порт USB в свои приборы
[/q]

Это уже в следующих модификациях ВКТ.



-- psp написал 10 января 2012 14:59
Просто попробуйте сменить переходник USB-RS-232 на другой. Не все переходники корректно работают со всеми приборами.Мне попадались экземпляры, которые работали с ТСРВ-03х, Логиками, ТЭМ, а вот с ТСРВ-010, 02х и ВКТ отказывались. Как правило, это дорогие девайсы. А вот дешевые "китайские" поделки, у которых плата контроллера совмещена в корпусе с самим портом, обычно отлично работают со всеми приборами. Но тут надо пробовать методом "тыка", т.к. даже сделанные на одном контроллере переходники могут вести себя по разному.


-- Олег Александрович написал 10 января 2012 16:54
Здравствуйте все. Огромное спасибо за ответы. Был приятно удивлен Вашей оперативностью. Теперь по сути вопроса. При попытке связаться с вычислителем возникает сообщение: "Вычислитель №0 не отвечает на запросы. Процесс будет прекращен". При изменении №, скорости обмена все остается по прежнему. В документации на ВКТ 7 написано: "Сигнал RTS компьютера: должен иметь уровень не менее +9V" Попробую подключить как вы советуете "Крону". О результатах отпишусь. Еще раз спасибо за внимание.


-- Александр Двоеглазов написал 10 января 2012 19:12
Точно считываются данные с ВКТ-7 через переходник USB-COM Trendnet TU-S9
http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TU-S9 (http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TU-S9)
и через 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Moxa UPort 1150I
http://www.moxa.ru/good/show/16903/16902/ (http://www.moxa.ru/good/show/16903/16902/)


-- Николай Антипов написал 11 января 2012 17:35

Олег Александрович написал:
[q]
Адаптер prolific pl2303
[/q]

Проверил сейчас связь на таком же адаптере, всё работает :) Gembird Prolific PL2303, система семёрка. И сразу всё работало, но не пользуюсь прямым соединением.
Сначала надо проверить, работает ли COM-порт (на любом модеме).


-- Николай Антипов написал 11 января 2012 17:47

Олег Александрович написал:
[q]
При попытке связаться с вычислителем возникает сообщение: "Вычислитель №0 не отвечает на запросы. Процесс будет прекращен".
[/q]

Так бывает, когда кабель от RS-порта внутри теплосчётчика не подсоединён.
(по умолчанию СН=1)



-- Олег Александрович написал 12 января 2012 11:30
Еще раз спасибо всем за участие. С "Кроной" вычислитель отказался работать вообще. Отсоединял ногу 8 в розетке которая подключается к вычислителю и подсоединял крону. Вернул кабель в исходное состояние. Порт RS подсоединен, так как ежемесячно производятся снятие показаний на накопитель обслуживающей организацией. Монитор выдает сообщение Out-> (13:51:20.0460) COM1 9600(0015) FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
Поскольку у 123re все сразу заработало (я подключал ноутбук под управлением семерки и второй под вистой), видимо, причина в адаптере. Решил пока снимать архив "вручную" и записывать в журнал. Необходимость получения данных вызвана тем, что с котельной начал приходить теплоноситель с какими-то примесями. ПРЭМ 80 на подаче внутри покрывается "угольным" налетом и начинает резко снижать показания. Очистка только электродов ни к чему не приводит. Полная очистка поверхности приводит к тому, что при запуске системы отопления, показания приборов идентичны. За декаду разница показаний достигает 200%. Поэтому "тепловая компания" решила количеств тепла определять по суточным расходам на обратном трубопроводе и средней разнице температур.


-- Serg58 написал 12 января 2012 12:09

Олег Александрович написал:
[q]
Поэтому "тепловая компания" решила количеств тепла определять по суточным расходам на обратном трубопроводе и средней разнице температур.
[/q]

Чай можно прибор настроить на формулу M2(h1-h2) и не вычислять вручную!?


-- Олег Александрович написал 12 января 2012 15:45
К
Serg58 написал:
[q]
[/q]

Конечно можно, но будет очень трудно убедить инспектора-пенсионера. А ссориться с ним как-то не с руки


-- Николай Антипов написал 12 января 2012 18:25

Олег Александрович написал:
[q]
Поскольку у 123re все сразу заработало (я подключал ноутбук под управлением семерки и второй под вистой), видимо, причина в адаптере.
[/q]

Не совсем сразу, т.к. пришлось подбирать драйвер под семёрку, но, как только адаптер установился, заработало всё, все виды связи. У Вас очевидно нет ответа от порта

Олег Александрович написал:
[q]
Out-> (13:51:20.0460) COM1 9600(0015) FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
[/q]

должна быть хоть какая-то строка In
При подключении в "Диспетчере устройств" виртуальный порт образуется? Какой номер COM?
(подключите что-нибудь другое для проверки, самый простой вариант - любой модем (проводной или беспроводной) и проверьте связь с модемом Панель управления - Телефон и модем - Модемы - Свойства - Диагностика.)
У Вас в строке COM1, маловероятно, чтобы Prolific образовал порт номер 1, проверьте и поменяйте в настройках канала связи.





-- Жульков Владимир написал 12 января 2012 19:05

Serg58 написал:
[q]
Чай можно прибор настроить на формулу M2(h1-h2) и не вычислять вручную!?
[/q]

Очевидно, особенность российского учета такова, что к ручным расчетам доверия больше.

123re написал:
[q]
У Вас в строке COM1, маловероятно, чтобы Prolific образовал порт номер 1, проверьте и поменяйте в настройках канала связи.
[/q]

А лучше выложить скрин диспетчера устройств.



-- PaShKa написал 3 февраля 2012 21:02
спасибо за информацию!