-- Urich23 написал 30 января 2012 14:24
Добрый день! Прошу проконсультировать по такому вопросу: возьмем элеваторный узел отопления (ЭУ) в ж/доме и установим УУТЭ до ЭУ и сразу после ЭУ. Я понимаю, что Т и G будут различные, а вот по Гкал показания совпадут или нет. Если не будут совпадать - почему?
Спасибо!


-- Александр Сафонов написал 30 января 2012 15:08
Если расходомер и датчик температуры (подача, Т1) установлены с ОДНОЙ стороны элеватора - показания совпадут.
Если с разных - нет.

Объяснение: суть работы элеватора - увеличение количества теплоносителя в системе отопления (после элеватора) за счет подмеса "обратки" и, соответственно, сниение температуры воды в системе отопления.


-- Каханков Андрей написал 30 января 2012 15:11
;) Urich23. Решил в нескольких местах задать свой вопрос. Основной характеристикой элеватора является коэффициент смешения.
uр = (Gп-Gc)/Gc или uр = (t1рас - t3рас)/(t3рас - t2рас).
Во сколько раз увеличится расход воды в отопительной системе, во столько же раз уменьшится разность температур. Поэтому показания теплосчетчика до и после элеватора будут отличаться только на величину тепловых потерь в элеваторе. Однако по "Правилам..." УУТЭ надо ставить как можно ближе к границе балансовой принадлежности. Да и потери в элеваторе - потери абонента, и никуда от них не деться, только уменьшать.


-- Urich23 написал 31 января 2012 5:58
Решил в нескольких местах задать свой вопрос...