Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- снятие суточного архива программой пролог с СПТ 943 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1525




-- teplostroy написал 1 февраля 2012 6:09
Добрый день. Снимаем программой ПРОЛОГ архивы с трех узлов учета тепла через модем (тепловычислитель СПТ 943.2). Почасовые показания отражаются по всем трем узлам, а вот суточные архивы показываются в ПРОЛОГе только по одному узлу. Возможно необходимо изменить какой то параметр в настройках СПТ? Прошу знающих людей подсказать. Заранее спасибо.


-- Sirius написал 1 февраля 2012 8:20
а архивы по суткам в приборах в реальности есть


-- Николай Антипов написал 1 февраля 2012 10:40

teplostroy написал:
[q]
суточные архивы показываются в ПРОЛОГе только по одному узлу.
[/q]

В СПТ нет таких параметров. Вы имеете в виду таблицу в самом Прологе или отсутствие суточного отчёта (шаблон может быть не назначен)?



-- beglets написал 1 февраля 2012 20:48
Проверьте базу данных. Общие-База данных-час рассчетный. Параметр может принимать значения от 00 до 23. Блокировки по другим числам нет, так что при ЧР=24 или 25 точки формирования суточного архива не возникает, и, как следует, архива нет.
Исправьте ЧР на корректный параметр и посмотрите время работы за час. Будете удивлены.


-- teplostroy написал 2 февраля 2012 8:27

Sirius написал:
[q]
а архивы по суткам в приборах в реальности есть
[/q]

данные снимаются в течении нескольких дней и почасовые архивы есть по всем узлам (отражаются в таблице ПРОЛОГа)



123re написал:
[q]
В СПТ нет таких параметров. Вы имеете в виду таблицу в самом Прологе или отсутствие суточного отчёта (шаблон может быть не назначен)?
[/q]

таблицу в самом ПРОЛОГе


beglets написал:
[q]
Проверьте базу данных. Общие-База данных-час рассчетный. Параметр может принимать значения от 00 до 23. Блокировки по другим числам нет, так что при ЧР=24 или 25 точки формирования суточного архива не возникает, и, как следует, архива нет.
Исправьте ЧР на корректный параметр и посмотрите время работы за час. Будете удивлены.
[/q]

спасибо. посмотрел по настройкам БД трех узлов и действительно в одном (где суточные данные высвечиваются) значение равно 00, в двух остальных 24. сейчас внесу изменения и буду смотреть.
Еще раз всем спасибо.


-- teplostroy написал 3 февраля 2012 9:44
Все сделал как советовал beglets и было мне счастье :-) Спасибо.
Интересно, ПРОЛОГ снимает архивы с СПТ каждый раз в полном объеме или отталкиваясь от уже снятых и имеющихся в базе ПРОЛОГа данных, и можно ли снимать только суточные архивы?


-- beglets написал 3 февраля 2012 11:25
1. Пролог дописывает архивы в конец.
2. Снимать только сутки можно.Поставьте по умолчанию месячные архивы. Но сам не пробовал, в СПб нужны почасовые.


-- teplostroy написал 6 февраля 2012 6:23
Спасибо. Буду пробовать.
Столкнулся еще с такой проблемой - при снятии данных через менеджер удаленного опроса приборов (желтый телефон вверху) дозвон и снятие данных происходит без проблем. При попытке дозвониться до узла через контекстное меню (правая кнопка мыши) дозвон не происходит - пишет "таймаут соединения". Возможно нужно где-то поменять настройки?


-- слва написал 9 мая 2019 1:28

beglets написал:
[q]
[/q]



здраствуйте, можете проверить архив с тепловычислителя СПТ944. формирования суточных данных.

в настройках БД. ЧР расчетный час. должны какие настройки 00 или 23


. Закрытие ГВС расходомеров было в 11:00 по 16:00 8.05.19

может месячный архив не правильно настроен . СР=?


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект