-- R1kka написал 8 марта 2012 17:18
Добрый вечер, уважаемые участники форума!!!

Прилетел 29.02 с Москвы домой и на следующий день поехал проверять свои уутэ и на одном увидел следующую картину. Многоэтажный жилой дом (независимая схема) УУТЭ (Эльф 01 + прэм ду100) в доме циркулирует 104т/ч. 1.03 подхожу к вычислителю и он мне показывает 17т/ч, проверил все настройки все внорме, отключил на минуту питание к ПРЭМу и тут же Эльф стал показывать 104т/ч постоял подождал часик расход не меняется, уехал. На следующий день решил перепроверить еще раз, опять та же самая картина ... Цшкой измерил питание на батарейке в Эльфе все в норме 3.6в ... проверил блок питания к ПРЭМу приходит 220В выходит 12В .... опять выключил тут же включил расход стал 104т/ч. Ситуация повторяется почти каждый день, в чем может быть причина данной ситуации!?


-- R1kka написал 8 марта 2012 17:21
...


-- Василий Кузнецов написал 9 марта 2012 8:03

R1kka написал:
[q]
в чем может быть причина данной ситуации!?
[/q]

Да.... Явление интересное... Я бы в данном случае начал проверять:
- не идёт ли через расходомер теплоноситель с воздухом?
- не проходит ли через расходомер (периодически) по трубопроводу эл. ток?
- проверил бы надёжность эл.контактов в сигнальной линии связи от ПРЭМ до ЭЛЬФ.
- а дальше заподозрил бы неисправность одного из приборов (ПРЭМ или ЭЛЬФ).





-- R1kka написал 9 марта 2012 9:32
kva усложню задачу =) ... с этого ИТП запитаны 2 дома. в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч. Смотрю распечатки 2 дома все идет гладко 69т/ч без каких либо калебаний циркулирует.

kva мне сказали что КИПовцы 29 числа приходили ставить модем, пробовали подключать его к Эльфу не получилось и ушли ... мог ли модем создать какую нибудь помеху!?


-- Николай Антипов написал 9 марта 2012 9:34

R1kka написал:
[q]
в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч.
[/q]

Уточните, пожалуйста, размеры небоскрёбов :)



-- R1kka написал 9 марта 2012 10:28
123re 1 дом - 17 этажей 8 подездов (2 мередианальные секции (однотрубная система), 2 угловые и 4 рядовые (2х трубная система отопления))

2 дом - 17 этажей 7 подездов (2 мередианалки, 2 угловые, 3 рядовые) (однотрубная система отопления)


-- Василий Кузнецов написал 9 марта 2012 10:54

R1kka написал:
[q]
с этого ИТП запитаны 2 дома. в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч.
[/q]

С одной стороны задача усложняется (может что в гидравлике и разводке кроется), и упрощяется (если имеется два узла учётом рядом с одинаковыми приборами. (Можно временно поменять местами и вычислить в каком узле идёт сбой).



-- R1kka написал 10 марта 2012 11:28
kva вчера вечером заезжал на этот объект ... зашел смотрю показания вместо 104 т/ч показывает 56т/ч. Открыл крышку вычислителя подергал проводки, пошел к ПРЭМу тоже подергал провода сигнальной линии, почистил токовыравнивающие провода ... вдобавок подул еще на все это дело =) ... выключил и опять включил питание на ПРЭМ расход опять стал 104т/ч ... сегодня еще раз заехал на объект ... 104 т/ч =) с собой не было считывателя интересно были ли какие нибудь сбои ... завтра обязательно выложу показания


-- R1kka написал 11 марта 2012 9:04
Сбоев небыло ... в системе крутиться 104-105т/ч =)))


-- beglets написал 11 марта 2012 13:51
1. Сколько ПРЭМов на каждый Зльф? Если один (закрытая система), то проверьте источник питания, лучше замените. Если два, тго каждый ПРЭМ должен питаться от своего источника.
2. Расспросите аборигенов (вахтеров, диспетчеров, консьержей, если таковые есть) о перерывах питания на узлах. UPS или стабилизатор могут помочь. Если такая болтанка продолжается, проверяйте земли. Если после выключения-включения питания все восстанавливается, то ПРЗМ в ремонт, в сопроводительной записке укажите болячку: залипает.

Была история с обратным знаком. ПРЭМ "залип" на расходе 4-5 м.куб/ч, при реальном0,5-2 м. куб/час. Пляски с выключением-включением не помогли, сам восстановился...


-- Дмитрий Анисимов написал 11 марта 2012 14:02

beglets написал:
[q]
в сопроводительной записке укажите болячку: залипает.
[/q]


:eek: Это официальный термин?

R1kka, когда Эльф эксплуатируете с ПРЭМами или любыми другими расходомерами с питанием ~220В, в него лучше поставить вместо батарейки модуль контроля сетевого питания. Тогда отключения сети будут фиксироваться в архивах, и версию с пропаданием элетропитания можно будет проверять без опроса вахтеров, консьержей и др.



-- R1kka написал 12 марта 2012 4:28
beglets На эльф 1 ПРЭМ (стоит на подаче) ... самое интересное что ИП выдает 12В

Дмитрий Анисимов понимаете его монтировали до меня и передали в обслуживание месяц назад (большое спасибо за совет, сейчас дождусь 18 числа сниму показания и перепрограммирую под модуль контроля сетевого питания)


-- Василий Кузнецов написал 12 марта 2012 5:16

R1kka написал:
[q]
перепрограммирую под модуль контроля сетевого питания)
[/q]

А он установлен в ЭЛЬФ?




-- R1kka написал 12 марта 2012 8:04

kva написал:
[q]

R1kka написал:
[q]
перепрограммирую под модуль контроля сетевого питания)
[/q]
А он установлен в ЭЛЬФ?
[/q]

Нет там просто стоит батарейка ... сам модуль у меня есть


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект