Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  SENSUS https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=36
--- Продукция SENSUS: теплосчетчики PolluCom E https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1574




-- Дмитрий Анисимов написал 30 марта 2012 11:24
Теплосчетчик PolluCom E производства Sensus предназначен для учета тепла в закрытых системах теплоснабжения с номинальным расходом теплоносителя 0,6, 1,5 или 2,5 м3/час и температурой теплоносителя не выше 90°С. Такие расходы и температуры характерны для квартир (с индивидуальными тепловыми вводами), коттеджей и помещений типа «встроенных» магазинов, парикмахерских и т.п.




Теплосчетчик монтируется в подающий (модификация EX) или обратный (E) трубопровод системы теплопотребления. Состоит из крыльчатого расходомера, закрепленного на нем вычислителя и пары платиновых 500-омных термопреобразователей сопротивления, один из которых установлен в корпусе расходомера, а второй монтируется в «противоположный» трубопровод. В исполнениях EX/S и E/S (S означает split) электронный блок — съемный, может устанавливаться на стену на расстоянии не более 0,3 м от расходомера.




Электропитание теплосчетчика — автономное. Межповерочный интервал составляет 4 года.

PolluCom E ведет интегральный архив измерений и помесячный архив глубиной в 16 месяцев. Показания прибора можно считывать с табло, а также через встроенный оптопорт при помощи пульта переноса данных. Под заказ поставляются PolluCom с импульсным выходом или со встроенным модулем M-bus: на базе таких приборов можно строить системы дистанционного сбора-обработки данных.


Дополнительная информация:

Сертификат, описание типа, техническая информация (http://diamer.ru/catalogue.html#pollucome)
Сравнение с теплосчетчиком "КАРАТ-компакт" (http://diamer.ru/publications/reviews_010.html)



-- Каханков Андрей написал 7 марта 2013 18:38
[q]
0,6, 1,5 или 2,5 м3/час
[/q]

Как бы еще определить фактический расход в действующей СО? Вкрутить обычный расходомер и оставить на недельку? ;)


-- Дмитрий Анисимов написал 7 марта 2013 19:06
Опыт показывает, что для квартиры скорее актуален номинал 0,6 м3/час.


-- vlad_1734 написал 9 марта 2013 5:08
И самое главное, стоимость озвучьте пожалуйста!


-- Дмитрий Анисимов написал 9 марта 2013 14:32
http://diamer.ru/prices/diamer_price_all.pdf (http://diamer.ru/prices/diamer_price_all.pdf)



-- Лом написал 10 апреля 2013 3:37
Свидетельство на сайте Госсреестра просрочено ? Номер СИ 23558-02



-- Дмитрий Анисимов написал 10 апреля 2013 5:30
Сертификаты в этом году продлевали: http://diamer.ru/catalogue/hea...rolong.pdf (http://diamer.ru/catalogue/heatmeters/PolluComE_M_sert_prolong.pdf).

По поводу сайта Госреестра ничего сказать не могу, но узнать попробую.



-- scandinav написал 4 октября 2013 8:21

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Опыт показывает, что для квартиры скорее актуален номинал 0,6 м3/час.
[/q]


я в области выше 250л/ч не видел,
это если разводка горизонтальная (ленинградская система), обычно 180-220л/ч. жлм 1984г. постройки, 3-х этажный, на 3 подъезда, 36 квартира

это получается котельная виноватая, что давление в СО низкое?


-- Дмитрий Анисимов написал 4 октября 2013 9:26
Это тема про счетчики PolluCom, а не про давление в СО. ;)



2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект