-- evgeniy76 написал 7 мая 2012 14:26
Доброго всем времени суток коллеги. Строим новую газовую котельную. По проекту поставили корректор газа СПГ-761. При вводе любого параметра один ответ "нет ресурса". В мануале нет ничего по этому поводу. При вводе параметра 031к нужно ввести 11 для двух трубопроводов. Прибор посылает меня "куда подальше". Пишет 12 нулей. Как правильно ввести данные на этот прибор? Инструкция написана на таком языке, что мне трудно понять.


-- Николай Антипов написал 7 мая 2012 17:40
Надо писать 000000000011, что-то в этом роде. Точно не помню. Нет ресурса - бывает такое сообщение. Рекомендуется вводить базу по порядку. У Вас 761? (не 761М) Если 761М, то понять сложно, там нужно быть очень внимательным.


-- Sirius написал 7 мая 2012 18:42
Вы используете корректор газа СПГ761.2(1) прибор пятого поколения. При включении подцветка прибора голубая.
Сообщение "нет ресурса" появляется из-за некоректного ввода параметра .
Для параметра 031н00 значение 110000000000 -означает что по первой и второй трубе будет вестись учёт.
Далее Вам следует понять будет ли у Вас потребитель параметр 031н01.

P.S. Прибора 761М не существует есть 961М и то уже давно снят с производства.


-- Николай Антипов написал 7 мая 2012 18:52

Sirius написал:
[q]
СПГ761.2(1)
[/q]
Я его и имел в виду :)



-- evgeniy76 написал 7 мая 2012 19:08
Прибор 761.1. Перед вводом данных надо ввести параметр 031. Это показывает какие трубопроводы будет видеть СПГ. У меня два трубопровода и два потребителя. Местные газовики выдали мне паспорт газа. Проблема возникла с вводом данных в меню -Прибор-Ввд_. Мануал пишет 031н*к00 (вроде так). Кто помнит какая последовательность ввода параметров?. 031н00к110000000000 или какая другая? Просто другой работы полным полно, второй месяц дома небыл. И на тебе, корректор настраивай. Два дня посидел перед ним и перед инструкцией, крыша едет. Умеет ЛОГИКА писать инструкции для выпускников вузов, что наши инженеры и все пусконаладчики переплевались.


-- Николай Антипов написал 7 мая 2012 19:20
Нужно внимательно читать, там ничего сложного нет. У этого прибора ещё плюс в том, что можно просто листать параметры на дисплее. (лучше всего использовать ноутбук)


evgeniy76 написал:
[q]
031н00к110000000000 или какая другая?
[/q]

031н00к00 ввести значение 110000000000
Во вложении рабочая база СПГ761.1 с одним трубопроводом и без потребителей.


-- evgeniy76 написал 7 мая 2012 19:43
Спасибо Кострома! :thumbup: Завтра плюну на Vitotronik и попробую с новыми силами побороть этот прибор. И еще вопрос. Из всего вышестоящего вытекает нижеследующее. Если ты (можно так?) разобрался с этим счетчиком, то значит ты их настраивал и сдавал. Откуда брал все данные для сдачи газовикам? По идее их должны дать проектировщики. Но проект не наш и естественно никто данных мне не дал.


-- Николай Антипов написал 7 мая 2012 20:11
База данных должна быть в проекте. Если проекта нет, вводится по паспортам установленных приборов, константы выдаются инспектором Регионгаза (реально часто приходилось вводить по другим похожим объектам).


-- evgeniy76 написал 7 мая 2012 20:56
Еще раз спасибо. Константы у окргаза я возьму. По остальному разберусь. Паспорта приборов под рукой. Вчера звонил в техническую поддержку ЛОГИКИ. Полное недопонимание.


-- Sirius написал 8 мая 2012 7:12
В ЛОГИКЕ тех.поддержка отлично работает. По поводу недопонимания удивлён!


-- Николай Антипов написал 8 мая 2012 12:24

evgeniy76 написал:
[q]
Вчера звонил в техническую поддержку ЛОГИКИ. Полное недопонимание.
[/q]

Может быть, они просто удивлены, в описании прибора всё ведь написано подробно. И описание л о г и ч н о е :)


-- evgeniy76 написал 8 мая 2012 20:19
Каюсь господа в своем тупизме. Все очень легко и понятно с этим прибором. Надо просто делать то, что написано в мануале. Сегодня все разобрался. Сейчас пишу базу данных для дальнейшего заполнения параметров. Всем спасибо за помощь и за советы. Если кому будет интересно, в дальнейшем могу выложить рабочую базу с двумя трубопроводами и двумя потребителями.