-- R1kka написал 18 июля 2012 7:40
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Из-за плохой водоподготовки в промышленной зоне решили заменить ПРЭМы на Ultraflow, но в описании типа средств измерения ТСК-7 в таблице №1 их нет (хотя на форуме видел что советуют связку ВКТ-7 + Ultraflow). Можно ли их применять для коммерческоно учета, ведь если представители ЭСО потребуют описание типа а в нем не сказанно про Ultraflow то они не допустят этот узел учета.
-- Федотов Николай написал 20 июля 2012 14:27
Здравствуйте! Вы совершено правы в том, что при использовании Ultraflow с ВКТ-7, будут проблемы т.к. в ТСК-7, Ultraflow не включен в состав первичных датчиков расхода.
Советую выбрать ультразвуковые расходомеры из списка сертифицированных на работу с ВКТ-7, например Ultrahead, Sono 1500 CT или другие ультразвуковые расходомеры указанные в составе ТСК-7.
Ссылка на ТСК-7
http://teplocom-sale.ru/upload...manual.pdf (http://teplocom-sale.ru/upload/iblock/9f4/TSK7_operating_manual.pdf)