Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- Возможен-ли ремонт ПРЭМ? https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1661




-- Rover написал 25 июля 2012 10:55
Здравствуйте.
На обьекте установлены ПРЭМ Ду 50, питание 12 вольт, импульс заводской 2,5 л/имп.
В один момент резко оба ПРЭМ перестали выдавать импульсы.
При подключении питания в каждом расходомере вначале мигает сигнальный светодиод три-четыре раза подряд, пауза, один раз, и гаснет.

Импульсы с расходомеров начинают идти при включении питания, как скачок, и замолкают. Расходомеры работают при температуре подвала 60 градусов, без вентиляции. Блоки питания исправны, менял на новые. При подаче напряжения есть просадка с 12,7, до 12,1 примерно, но потом потребления питания практически нет - при отключении питания, не отсоединяя БП от расходомера, напряжение медленно падает - т.е. расходомеры питание в процессе не потребляют на обсчет, или работу, как это обычно бывает.

Попробовал подключиться программой Pult, но подключиться не смог, и, насколько помню, там нужен пароль для корректировки параметров.
Пульт НП-4 через адаптер интерфейса так же их не видит, но не факт - пульт насколько пробовал - не видит ни один расходомер как правило, а программа пульт связывается как правило с 2-3 расходомерами из десяти, тоже парадокс какой-то

Скажите пожалуйста, можно-ли их отремонтировать самому, в обычных условиях?
Мастерская есть, с оборудованием, или после замены цап (если сгорел он), придется программировать?

Обьект бюджетный, здравоохранение, без подачи отопления не может простоять и часа, на ремонт отсылать как таковой резона нет, если возможности отремонтировать нет, буду покупать новые. С теплосетями договорился на 14 суток без показаний в распечатке, пересчитают, т.е. срок на ремонт, или замену - 10-12 дней, включая доставку и оплату


-- PAlex написал 25 июля 2012 11:54
Если есть спецы, то отремонтировать конечно можно, но по закону Вы не имеете права. Их нужно будет калибровать и поверять с отметкой в паспорте. Если отправлять на ремонт, то 14-ю сутками Вы не обойдетесь. Странно, что сгорели сразу оба. Но бывает. Если есть возможность, проще купить новые.
Что-то у вас жарковато в подвале 60 гр. Рабочая температура ПРЭМ -10 - +50 гр. При таких условиях теплоснабжающая уже может снять прибор с коммерческого расчета.


-- Николай Антипов написал 25 июля 2012 13:49

Rover написал:
[q]
Пульт НП-4 через адаптер интерфейса так же их не видит, но не факт - пульт насколько пробовал - не видит ни один расходомер как правило
[/q]

Странно. Даже неисправные расходомеры ПРЭМ можно иногда увидеть через НП-4. Что-то неправильно делаете?


-- Rover написал 25 июля 2012 17:08
[q]
Что-то неправильно делаете?
[/q]

Подключаю обе перемычки в расходомере на всякий случай, соединяю адаптер с пультом и с расходомером, нажимаю в меню пульта "pram" - здесь ошибиться сложно.

[q]
Что-то у вас жарковато в подвале 60 гр. Рабочая температура ПРЭМ -10 - +50 гр.
[/q]


Такой вот подвал, там и повысительная станция на ХВС, и несколько гребенок отопления/гвс, и теплообменник. Вход с улиы по лестнице через 2 пролета вниз, с поворотами. После того, как доработал обратку на гвс, для рециркуляции, чтобы убрать скачки температуры на ТПО и перегрев для теплосетей, стало вообще невыносимо - здание старое, подвал полностью из красного кирпича толщиной в 1 метр, подземные желоба трасс на корпуса комплекса приходят в подвал напрямую. Вытяжных нет, и не положено по проекту здания. Зимой более-менее сносно, но летом при 30-35 на улице - жуть(


Насчет ремонта - насколько я знаю, сейчас лицензии на ремонт оборудования не требуется, лишь уведомление в цсм, об этом виде деятельности. С цсм проблем нет, есть доступ к поверочной установке так же, для своих целей.


-- Жульков Владимир написал 25 июля 2012 22:32

Rover написал:
[q]
Подключаю обе перемычки в расходомере на всякий случай
[/q]

А перемычки надо снимать. В инструкции написано.


-- PAlex написал 26 июля 2012 10:54

Rover написал:
[q]
насколько я знаю, сейчас лицензии на ремонт оборудования не требуется
[/q]

Я не про лицензию имел в виду а именно про поверку. Ну рас у вас есть связи так проблем нет. Делайте.



-- Rover написал 13 августа 2012 17:55
Заменил еще на прошлой неделе расходомеры на новые, старые достались на опыты :)

Кто поделится ПО Pult01 servise? )))

Сами платы вроде бы целые, ЦАП живой. При установленной плате нажимашь на нее, и светодиод горит нормально, начинают идти хаотичные импульсы.

Стояли они долго, наверное просто посыпались от времени. При демонтаже заерил температуру на поверхности крышек - 65 градусов. Установили вентиляцию подвала, сварили решетку на вход и оставляют дверь подвала с улицы открытой. Сегодня проверял - работают, огненные, но работают


-- PAlex написал 14 августа 2012 13:00

Rover написал:
[q]
Кто поделится ПО Pult01 servise?
[/q]



Эта программа Pult01 servise - она просто считывает данные или можно с её помощью менять настройки?
У меня есть просто Pult01, она только для просмотра. Нужна для редактирования параметров. Не могу найти. Если у кого есть, поделитесь.


-- Дмитрий Анисимов написал 14 августа 2012 13:13

PAlex написал:
[q]
Нужна для редактирования параметров.
[/q]


А это законно?




-- Rover написал 15 августа 2012 8:38

Если после этого не провести поверку приборов, не опломбировав винты креплений плат, то незаконно. А ремонт и калибровка допускается без лицензии, если это входит в вид деятельности по обслуживанию приборов учета, с одобрения ЦСМ.
Иногда прэмы сбоят, зависая, или сбрасывая калибровочные каэффициенты, поэтому налаживать их по месту было бы проще.

Поверка же разумеется делается в соответствующих организациях, имеющих лицензию и оборудование для поверки, с отметкой и логотипом штрих кода в паспорте.

У нас например с этим строго, примерно раз в 1-2 года на обьекте обязательно побывают с переносным расходомером и контролируют расход, а пломбируют и правила такие, что лучше не шутить с этим





-- Rover написал 15 августа 2012 8:39
[q]
Эта программа Pult01 servise - она просто считывает данные или можно с её помощью менять настройки?
[/q]

Да, можно менять многое из того, что хотелось бы.
Обычная программа пульт - это и есть сервисная, толлько сервисной она становится после ввода пароля


-- Дмитрий Анисимов написал 15 августа 2012 13:24

Rover написал:
[q]
Если после этого не провести поверку приборов, не опломбировав винты креплений плат, то незаконно.
[/q]


А для того, чтобы подключить пульт и изменить коэффициенты, эти винты нужно предварительно распломбировать? Я просто не знаю, поэтому и спрашиваю.


Rover написал:
[q]
примерно раз в 1-2 года на обьекте обязательно побывают с переносным расходомером и контролируют расход
[/q]


Меня всегда интересовал смысл этого загадочного ритуала. Ну, пришли, ну, проконтролировали. Допустим, показания не совпали. И что дальше?



-- Rover написал 16 августа 2012 8:52
[q]
А для того, чтобы подключить пульт и изменить коэффициенты, эти винты нужно предварительно распломбировать?
[/q]

В новых прэмах да, есть там какая-то кнопка под пластилиновой пломбой кажется, но в старых прэмах достаточно было поставить перемычки в режим про. Пломба же восстанавливается цсм обратно, с другим рисунком только.

А толку-то от всего этого - после переотключения питания импульсы снова выпадают в заводские. :)

[q]
Меня всегда интересовал смысл этого загадочного ритуала. Ну, пришли, ну, проконтролировали. Допустим, показания не совпали. И что дальше?
[/q]


Дальше перестают принимать по нему показания, до тех пор, пока не исправишь.

Обычно это как минимум сьем и чистка расходомеров внутри, снова получение акта допуска, уже платно, как повторный. Иногда заставляют менять, обычно это какие-нибудь устаревшие расходомеры, которые весь моск и самому вынесли, и уже не в силах выслушивать недовольства стапэ, принимающих под честное слово показания, при этом хозяин обьекта отказывается покупать новые - тогда сам просишь инспекцию, чтоб провели выездную проверку по факту, и выдается предписание. И о чудо - моментом статья находится для покупки, моментом срочно, быстро, внезапно, новые расходомеры стоят, погрешность полпроцента, экономия идет и все счастливы.


-- PAlex написал 16 августа 2012 11:28

Rover написал:
[q]
это и есть сервисная, только сервисной она становится после ввода пароля
[/q]

И какой пароль если не секрет?


-- Rover написал 17 августа 2012 13:03

PAlex написал:
[q]

Rover написал:
[q]
это и есть сервисная, только сервисной она становится после ввода пароля
[/q]
И какой пароль если не секрет?
[/q]


Чтобы узнать пароль, надо стать сервисным центром по ремонту оборудования Теплоком. Да не поможет все-равно, там параметры вместе с прошивкой заливаются, по отдельности не меняются и не запоминает. Разыскал с утра сегодня в гараже двадцатый диаметр ПРЭМ-2, рабочий абсолютно, вытащил из него плату и вставил в 50-й диаметр, вместо расслоившейся родной, пытаюсь скрестить их уже часа два, она не воспринимает и сбрасывает все обратно. Надо прошивку залить попробовать и откалибровать на установке завтра при значениях расходов. Да и все-равно бесполезно, еще несколько лет назад пытался собирать из уцелевших, так и не получилось ничего



-- PAlex написал 22 августа 2012 12:45

Rover написал:
[q]
там параметры вместе с прошивкой заливаются
[/q]

А как же он тогда калибруется при поверке и ремонте?
Вот к примеру у ВЗЛЕТа любой параметр можно изменить.


-- Rover написал 26 августа 2012 11:38
Калибровка указана в ранних описаниях программы Пульт НП1, сложного ничего нет.
Помню в 2006-2007 годах пытались калибровать их и на установке - так ничего и не вышло. И с этими тоже кстати ничего не вышло - что старого типа, что новые - не поддаются ни калибровке толком по числам цап, ни просто по расходу. Теплокомовцы они хитрые, где еще один джампер добавить надо - помалкивают :)


А взлет да, там вдоль и поперек можно делать что хочешь. Единственно что, в УП современных версиях убрана функция поправочных коэффициентов, но при становке старой версии с новой библиотекой оно возрождается )))


-- Дмитрий Анисимов написал 26 августа 2012 12:09
Единство измерений, блин...



-- ventsel написал 5 сентября 2014 12:12
Приобрели приборы ПРЭМ ду-20, сервисная организация от "Теплокома" "перепрошила" вес импульса с 0,5 на 1.0 с отметкой в паспортах, требуется ли проводить поверку после данных действий.По паспорту приборы июнь 2014 года.


-- Дмитрий Анисимов написал 5 сентября 2014 17:15
НОВЫЙ ВОПРОС - НОВАЯ ТЕМА.


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект