Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- Контоль питания ВКТ-7 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1670




-- Rover написал 13 августа 2012 17:59
Сегодня задал тот же вопрос в отделе техподдержки Теплоком, на их официальном сайте, но на всякий случай спрошу и здесь

Здравствуйте.
У меня вопрос по подключению контроля питания расходомеров к ВКТ-7. По инструкции питание должно быть 5-15вольт. Не на всех теплосчетчиках установлены блоки питания для расходомеров на 12 вольт. Если подключить "третий" блок питания, то ОТС его не принимает, так как питание контроля ВС идет отдельно для вычислений.

Требование о подключении контроля питания на ВКТ-7 началось в этом году. Третий, отдельный блок питания, ставить запрещено.
Скажите пожалуйста, обязательно-ли подсоединять питание контроля расходомеров именно 5-15 вольт и не больше?

И что будет, если подключить к разьему ВКТ-7 Х6 питание, допустим в 24 вольта? Скажите, как лучше тогда сделать контроль питания, если нельзя подсоединить 24 вольта от БП расходомеров, и нельзя подключить отдельный блок питания на контроль?



Вот как-то так в общем. В это лето в СТАПЭ ОТС опять фонтан новых идей, теперь им приключилось обязательный контроль питания в ВКТ-7.

На свой страх и риск, подсоединил сегодня на одном обьекте на контроль питания 24 вольта, но настолько сильно засомневался, что решил спросить у техподдержки. Обьект переживет - отопление, а равно и питание расходомеров, включат только в октябре - еще не поздно все отключить обратно)))



-- Василий Кузнецов написал 14 августа 2012 17:51

Rover написал:
[q]
Если подключить "третий" блок питания, то ОТС его не принимает, так как питание контроля ВС идет отдельно для вычислений.
[/q]

Я понимаю так, что не принимает теплоснабжающая организация, т.к. питание берётся не с блока питания расходомера?

Я бы задал им вопрос, с какого блока питания подавать напряжение в случае если потребление тепла идёт по разнице двух расходомеров? С обоих одновременно? Запараллеливать блоки питания, что запредено инструкцией на расходомеры?


Rover написал:
[q]
В это лето в СТАПЭ ОТС опять фонтан новых идей, теперь им приключилось обязательный контроль питания в ВКТ-7.
[/q]

С таким требованием я согласен. А как иначе обеспечить достоверность измерений во время отключения электроэнергии питания сетевых расходомеров?

В частности производители вычислителя Карат-307 не рекомендуют подавать на контрль питания расходомеров напряжение с БП, используемых для расходомеров, даже если напряжения совпадают, т.к. не гарантируют, что их мощности хватит на два прибора. Рекомендуют ставить отдельный БП только для этих целей (контроля сетевого питания).



-- Rover написал 15 августа 2012 8:43
[q]
Я понимаю так, что не принимает теплоснабжающая организация, т.к. питание берётся не с блока питания расходомера?
[/q]

Да, ведь тогда теоретически можно делать с расходомерами все, что хочешь, отключая питания на них, а дополнительный блок будет говорить вычислителю, что все в порядке.

[q]
С обоих одновременно? Запараллеливать блоки питания, что запредено инструкцией на расходомеры?
[/q]

Запаралелить блоки питания с третьим не разрешают, обосновывая так - "что проще потом распаралелить их".
Хотя сажать два расходомера на один блок питания разрешают, поскольку по амперажу один блок питания вытягивает два расходомера, если конечно это не сотый диаметр и расход не по 50 кубов в час.

[q]
В частности производители вычислителя Карат-307 не рекомендуют подавать на контрль питания расходомеров напряжение с БП, используемых для расходомеров, даже если напряжения совпадают, т.к. не гарантируют, что их мощности хватит на два прибора. Рекомендуют ставить отдельный БП только для этих целей (контроля сетевого питания).
[/q]


Эх, если бы такое еще написали бы в инструкции к ВКТ-7 :frown:


-- Василий Кузнецов написал 16 августа 2012 4:57

Rover написал:
[q]
Да, ведь тогда теоретически можно делать с расходомерами все, что хочешь, отключая питания на них, а дополнительный блок будет говорить вычислителю, что все в порядке.
[/q]


Может быть их устроит вариант, когда блоки питания и для расходомеров и для ВКТ-7 будут смонтированы в одном боксе, который можно опломбировать? В него ввести 2 провода 220 В. Вывести провода с блоков питания и подключить непосредственно к приборам. Этот бокс опечатать. В этом случае, чтобы отключить расходомеры нужно будет провода только откусывать...


-- Rover написал 16 августа 2012 8:57
[q]
Может быть их устроит вариант, когда блоки питания и для расходомеров и для ВКТ-7 будут смонтированы в одном боксе, который можно опломбировать? В него ввести 2 провода 220 В. Вывести провода с блоков питания и подключить непосредственно к приборам. Этот бокс опечатать. В этом случае, чтобы отключить расходомеры нужно будет провода только откусывать...
[/q]


Созвонился - сказали можно. Но блин это такая морока будет перевооружать некоторые. Блоки питания сейчас все поголовно идут на дин-рейку, щиток рублей за 150 найти не проблема будет, но кмм сконечно дороже в разы выйдет(

Подожду официального ответа, может быть предложать варант попроще, или посоветуют что-то еще. Спасибо


-- Елена Панкратова написал 22 августа 2012 7:51
Смысл контроля питания в ВКТ-7 состоит в том, что если в розетке пропадает 220в, то все блоки питания работать не будут. И этот факт зафиксируется в архиве. В этом случае не важно, какой из блоков подключен на контрольный вход ВКТ-7. Можно подключить дополнительный блок питания чисто для контроля.
По сути, по контролю напряжения на одном из БП, можно судить о наличии напряжения в сети. При этом предполагается, что все остальные блоки питания:
а) подключены к одной и той же фазе.
б) предприняты все меры, предотвращающие несанкционированное отключение расходомеров от блоков питания, в том числе и пломбирование точек подключения.
Ситуация, когда выходит из строя один из нескольких блоков не рассматривается, поскольку количество входов в ВКТ-7 ограничено.
Для контроля питания расходомеров с БП на 24В или 36В напряжение питания подается через дополнительный резистор, ограничивающий ток (для 24В - 2кОм, для 36В - 3кОм)



-- Rover написал 26 августа 2012 11:35
Значит резистор можно. Спасибо, выручили :)


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект