Добрый день!Может кто-нибудь сталкивался с вопросом подключения компьютера к вычислителю теплосчетчика SKS-3(производитель фирма Катра Литва),в случае если компьютер находится в 60 м от вычислителя.Потянет ли эту длинну РС-232.Если нет то как в этом случае быть?
-- Василий Кузнецов написал 16 августа 2012 19:39
DIZEL написал:[q]
Потянет ли эту длинну РС-232.Если нет то как в этом случае быть?[/q]
Мне кажется, что нет. Я бы перешёл на RS-485 с помощью преообразователя интерфейса RS-232 / RS-485
-- top написал 17 августа 2012 13:50
На такие длины лучше токовый интерфейс на опторазвязках, тянет 100м проверено.
-- Николай Антипов написал 17 августа 2012 15:04
Надо пробовать, RS232 может до 100 м работать (зависит от вычислителя)
-- top написал 20 августа 2012 16:54
123re написал:[q]
Надо пробовать, RS232 может до 100 м работать (зависит от вычислителя) [/q]
Наводки на линии в учет никто не берёт, сколько вычислитель протянет на такой линии.