-- Василий Кузнецов написал 18 августа 2012 7:20
Уважаемые форумчане! Кто знает подскажите о наличии возможности диспетчеризации вычислителей ЭЛЬФ, оснащённых платой контроля модема и модемом МС52i:
1. С установлением прямой связи по линии GSM между ЭЛЬФом и ПК через подключенный к нему мобильный модем? Если это возможно, то при каких условиях?
2. С установлением связи через интернет-соединение. Если это возможно, то при каких условиях?
(под условиями подзразумеваю, установку доп. оборудования, установку программного обеспечения, получение белого IP адреса и т.д. и т.п.)
-- Дмитрий Анисимов написал 18 августа 2012 7:24
Вариант 1 - совершенно стандартный, применяется сплошь и рядом.
Вариант 2 - с MC52 не пробовали, используем Maestro 100evo, причем в режиме, когда модем сам выходит на заданный IP-адрес. В этом случае "белый" IP модему не нужен.
PS Термин "мобильный модем" звучит как-то странно. Может, правильней будет GSM-модем?
-- Василий Кузнецов написал 18 августа 2012 18:53
Дмитрий Анисимов написал:[q]
PS Термин "мобильный модем" звучит как-то странно. Может, правильней будет GSM-модем?[/q]
Расшифрую это понятие: например Мегафон 3G USB Модем Е173.
-- Дмитрий Анисимов написал 19 августа 2012 7:52
kva написал:[q]
Расшифрую это понятие: например Мегафон 3G USB Модем Е173. [/q]
Вы вряд ли сумеете подключить "Мегафон 3G USB Модем Е173" к Эльфу. В первом сообщении Вы писали про MC52i, а его мобильность ограничена длиной кабеля питания и кабеля "модем - Эльф".
-- Василий Кузнецов написал 19 августа 2012 8:24
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Вы вряд ли сумеете подключить "Мегафон 3G USB Модем Е173" к Эльфу. В первом сообщении Вы писали про MC52i, [/q]
В первом сообщении я непонятно изложил свой вопрос. Попробую ещё раз.
Имеется узел учёта с вычислителем ЭЛЬФ и GSM-модемом МС52i.
Имеется компьютер и подключенный к нему USB-модем Мегафон 3G Е173 для выхода в интернет.
Имеется ли возможность каким-либо образом установить связь между ПК и ЭЛЬФом через эти устройства напрямую, без использования интернета, с помощью какого-либо дополнительного ПО?
Т.е. можно ли программным способом превратить USB-модем Мегафон 3G Е173 (и им подобные модемы) в GSM-модем поддерживающий АТ команды?
-- Дмитрий Анисимов написал 19 августа 2012 9:50
kva написал:[q]
Т.е. можно ли программным способом превратить USB-модем Мегафон 3G Е173 (и им подобные модемы) в GSM-модем поддерживающий АТ команды?[/q]
А он разве изначально не является таковым?
USB-модем - это и есть GSM-модем, просто в маленьком корпусе и со встроенным USB-разъемом. Попробуйте обратиться к этому модему через любую терминальную программу, и сразу узнаете, надо его "превращать" или его еще на заводе "превратили". Возможно часть АТ-команд, отвечающих за специфические функции, у него "своя". Но мануал наверняка можно найти в интернете. При этом имейте ввиду, что в девичестве "Мегафон 3G Е173" носил фамилию Huawei.
-- Николай Антипов написал 19 августа 2012 10:37
kva написал:[q]
можно ли программным способом превратить USB-модем Мегафон 3G Е173 (и им подобные модемы) в GSM-модем поддерживающий АТ команды?[/q]
kva, спасибо за идею! Попробовал сейчас опросить ВКТ-7 с помощью 3G модема E1550 - получилось! Без каких-либо настроек. Т.е. можно опрашивать приборы из любого места, и тариф по идее тот же должен сохраниться, поскольку связь CSD (в интернет модем не выходит). Теоретически (и в будущем) полезная вещь. Минусом пока является то, что при длительном пользовании нужно покупать USB-хаб с дополнительным питанием (иначе садятся порты), ну и таскать с собою опрашивающую симку (на ней безлимит). Кратковременно это всё неважно, поэтому любой пользователь такого модема может посмотреть данные своего теплосчётчика, ещё раз спасибо за идею!
-- Дмитрий Анисимов написал 19 августа 2012 10:43
123re написал:[q]
и тариф по идее тот же должен сохраниться, поскольку связь CSD (в интернет модем не выходит).[/q]
Обычно СИМ-карта, продаваемая с модемом, по умолчанию подключена на тариф с дешевой передачей данных и дорогими (или очень дорогими) звонками. Поэтому то, что "в интернет модем не выходит", не означает, что опрос счетчиков обойдется Вам даром.
-- Николай Антипов написал 19 августа 2012 11:07
Дмитрий Анисимов написал:[q]
СИМ-карта, продаваемая с модемом[/q]
Симку я вставил ту, с которой опрашиваю приборы, на ней CSD-безлимит. С обычной симки деньги могут сниматься непредсказуемо, в лучшем случае как за разговор, а могут как за WAP-интернет (тот, в котором оплата за килобайты, на Мегафоне в итоге выходило 245 руб за Мб до перехода на единую точку доступа). CSD - это и есть в точности WAP.
Хоть и старые ссылки, но интересно
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/02/28/429897 (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/02/28/429897)
http://www.livejournal.ru/themes/id/11748 (http://www.livejournal.ru/themes/id/11748)
Сейчас, похоже, WAP-расценки по объёму трафика перестали существовать и у других операторов, на Билайне стоимость 3,5 руб за минуту соединения.
-- Дмитрий Анисимов написал 19 августа 2012 11:45
123re написал:[q]
CSD - это и есть в точности WAP.[/q]
Абсолютная неправда, поскольку CSD и WAP - это два абсолютно разных уровня передачи данных.
CSD - Circuit Switched Data, технология передачи данных для систем GSM.
WAP - Wireless Application Protocol, протокол передачи данных, разработанный для мобильных устройств.
По протоколу WAP можно работать как через CSD-, так и через GPRS-соединение. Кроме того, протокол WAP применялся не только в сетях GSM, но и СDMA, DAMPS. Какое-то время назад все операторы GSM-связи предлагали пользователям по две точки доступа в интернет: по WAP (для телефонов, КПК и других "слабых" устройств с маленькими экранами) и по HTTP (для компьютеров через GSM-модем). Но когда вычислительные мощности мобильных устройств превзошли вычислительные мощности персональных компьютеров эпохи начала интернета, протокол WAP стал не нужен. Поэтому операторы и закрывают точки доступа WAP.
-- Николай Антипов написал 19 августа 2012 12:07
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Абсолютная неправда, поскольку CSD и WAP - это два абсолютно разных уровня передачи данных.[/q]
Строго говоря, да поскольку WAP - это интернет-термин. Но в плане опроса счётчиков их можно отождествить, поскольку в обоих есть "передача данных", а нам только она и важна. Да и экономически они связаны (для нас) воедино.
-- Дмитрий Анисимов написал 19 августа 2012 12:12
Снова абракадабра.
Если Вы опрашиваете счетчики путем набора телефонных номеров СИМ-карт их GSM-модемов - это технология CSD безо всяких WAP-ов. Если у Вас модемы счетчиков подключаются к интернет по технологии GPRS, то скорее всего они делают это через точку доступа internet, а не wap. А сервер опроса может подключаться к интернету хоть через GPRS (также через точку доступа internet), хоть через телефонную сеть (DSL), хоть через Ethernet.
-- Николай Антипов написал 19 августа 2012 12:35
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Если Вы опрашиваете счетчики путем набора телефонных номеров СИМ-карт их GSM-модемов - это технология CSD безо всяких WAP-ов.[/q]
Вот это вполне возможно. Каюсь, у меня возникла ассоциация из-за Билайна
-- Василий Кузнецов написал 19 августа 2012 18:45
123re написал:[q]
Попробовал сейчас опросить ВКТ-7 с помощью 3G модема E1550 - получилось! Без каких-либо настроек. Т.е. можно опрашивать приборы из любого места,[/q]
Это интересно, даже не ожидал, что это возможно. Надо будет попробовать на практике повторить этот опыт.
-- PAlex написал 20 августа 2012 10:57
У меня 45 ЭЛЬФов и КАРАТы с модемами Siemens MC35i и MC52i. У компьютера тоже Siemens MC35i. Оператор МТС. Связь по CSD. Программа Карат Экспресс 2. Всё работает. У компа симка с безлимитом. Теплосчетчики работают только на входящие звонки.
При запуске и наладке были проблемы, потом со всем разобрались.
kva, опишите по подробнее какое оборудование и программы, оператора связи Вы используете, попробую помочь.
Пробовал USB 3G модема E160 не получалось. Дальше разбираться не стал. Через CSD он не работает, так как это голосовая функция. Через GPRS наверно должен работать.
Хочу напомнить, что при работе с ЭЛЬФ нужно правильно запрограммировать и сетевые настройки самого эльфа и модуль контроля модема, модем у компьютера, настройки программы и услуги оператора связи! К примеру большинство SIM карт МТС по умолчанию не поддерживают услугу CSD (передача данных с использованием голосового канала). Эта услуга в МТС называется, ни за что не догадаетесь - "мобильный офис", она бесплатная. У других операторов надо узнавать.
-- Николай Антипов написал 20 августа 2012 11:03
kva написал:[q]
Это интересно, даже не ожидал, что это возможно. Надо будет попробовать на практике повторить этот опыт.[/q]
Вчера подключил сотовый телефон в качестве модема. Теплосчётчики опрашиваются, настроек не требуется. Оплата как за исходящий звонок.
-- Николай Антипов написал 20 августа 2012 11:14
PAlex написал:[q]
3G модема E1550 пробовал не получалось. Дальше разбираться не стал. Через CSD он не работает, так как это голосовая функция.[/q]
Напишите номер какого-нибудь прибора, можно в личку. Попробую опросить.
-- PAlex написал 20 августа 2012 11:19
Прошу прощения, соврал, не E1550 а E160 пробовал. E1550 не пробовал. С сотовым телефоном пробовал, работает. Сименс MC35i много места занимает, если E1550 будет работать, поменяю.
-- Василий Кузнецов написал 20 августа 2012 11:46
PAlex написал:[q]
При запуске и наладке были проблемы, потом со всем разобрались.
kva, опишите по подробнее какое оборудование и программы, оператора связи Вы используете, попробую помочь.[/q]
В настоящее время всё работает, проблем нет. Используются Карат-экспресс-2, МС35i, ЭЛЬФ.
У меня вопросов пока нет. Вот когда на столе появится ЭЛЬФ, буду пробовать с ним связаться через Мегафон-Модем Е-173, может и появятся.
-- PAlex написал 20 августа 2012 11:59
kva написал:[q]
Используются Карат-экспресс-2, МС35i, ЭЛЬФ.
[/q]
А другое ПО не пробовали? Когда много приборов, Карат-экспресс-2 тяжко применять. А у нас их в перспективе 250 штук, пока 45. Хотим установить ЛЭРС учет.
-- Василий Кузнецов написал 20 августа 2012 13:51
PAlex написал:[q]
А другое ПО не пробовали? Когда много приборов, Карат-экспресс-2 тяжко применять. А у нас их в перспективе 250 штук, пока 45. Хотим установить ЛЭРС учет.[/q]
Домов то-же мало. Когда будет больше - то скорее всего будет ЛЭРС-учёт. Обстоятельства требуют перейти на Карат-Экспресс-3.
-- Дмитрий Анисимов написал 20 августа 2012 15:27
Попробуйте "Тандем ДомКом".
-- Николай Антипов написал 20 августа 2012 19:00
kva написал:[q]
123re написал:
[q]
Попробовал сейчас опросить ВКТ-7 с помощью 3G модема E1550 - получилось! Без каких-либо настроек. Т.е. можно опрашивать приборы из любого места,
[/q]
Это интересно, даже не ожидал, что это возможно. Надо будет попробовать на практике повторить этот опыт.[/q]
С Каратом не получается. Какое-то взаимодействие программы с этим модемом есть, но до набора номера дело не доходит. Почти сразу появляется сообщение "Не удаётся разорвать связь с удалённым модемом". Обычный модем Карат опрашивает.
В то же время с ВКТ-7 и ТМК связь устанавливается.
-- PAlex написал 21 августа 2012 4:42
123re написал:[q]
В то же время с ВКТ-7 и ТМК связь устанавливается. [/q]
Если можно, опишите алгоритм установки связи с ВТК7.
Если перепрограммировать модуль контроля модема ЭЛЬФ на работу по GPRS, то на стороне компьютера наверное пойдет любой модем. При работе ЭЛЬФ через GPRS алгоритм работы такой: Модем компьютера набирает номер теплосчетчика ЭЛЬФ. ЭЛЬФ определяет входящий номер и сбрасывает звонок. На этом работа модема у компьютера и заканчивается. Далее, ЭЛЬФ выполняет выход в Интернет по GPRS каналу и передаёт данные на сервер (с которого был звонок) на заданный заранее IP адрес (можно связать 4 номера телафона и 4 IP адреса).
Модем компьютера нужен только чтобы инициализировать передачу данных на сервер и определить кто делает запрос. На неизвестные номера ответа не будет.
Естественно в данном варианте у сервера (или вашего компьютера) должно быть подключение в Интернет со статическим IP адресом.
Данные через модем на стороне компьютера в данном случае не передаются.
-- PAlex написал 21 августа 2012 4:51
kva написал:[q]
Обстоятельства требуют перейти на Карат-Экспресс-3.[/q]
Я с ней так и не смог разобраться. То одно то другое, то не совместима с версией Windows, постоянно ошибки выдаёт. Удалось связаться только с КАРАТом и то только конфигурацию загрузить. ЭЛЬФы нужно перепрограммировать на другие сетевые настройки, а с коммерческими приборами я это делать не могу. У нас в городе есть несколько организаций обслуживающих приборы учета, плюс те кто сами снимают как мы. Ни кто не освоил Карат Экспресс 3. ЛЭРС есть и еще какая то, не помню названия, но там оборудование нужно другое (модемы другие, их производства).
-- Николай Антипов написал 21 августа 2012 13:37
PAlex написал:[q]
Если можно, опишите алгоритм установки связи с ВТК7[/q]
Обычный дозвон, но модем снимает трубку сразу и только на запрос CSD (на звонок с телефона не ответит, как и другие приборы). Строка инициализации модема на компьютере по умолчанию
AT&FL1E0V1&D2X4S7=120S10=90 или ATZ (заводские настройки).
Лог установления связи см. в файле. В тонкости, конечно, не вникал, но у ВКТ-7 самый громоздкий и медленный протокол, пожалуй, из всех приборов (и в тоже время самый нетребовательный к настройкам связи).
Виртуальные порты обычно создаются с большими номерами, если сменить номер порта в настройках, программа Карат-Экспресс 2 этот порт всё равно не видит. Этим отличаются более старые программы, поэтому имхо для использования 3G модемов нужно разработать более современную версию.
-- Николай Антипов написал 21 августа 2012 13:42
PAlex написал:[q]
ЭЛЬФы нужно перепрограммировать на другие сетевые настройки, а с коммерческими приборами я это делать не могу.[/q]
А почему? В том же ВКТ-7 настройки интерфейса остаются доступными при запломбированном приборе (а как же быть, если, к примеру, изменилась скорость опроса или заменили модем на обычный телефонный).
-- Николай Антипов написал 21 августа 2012 17:34
Карат-Экспресс 3 тоже не набирает номер через E1550. Через обычный модем связь устанавливается, но считать конфигурацию с Эльфа не удалось
PAlex написал:[q]
ЭЛЬФы нужно перепрограммировать на другие сетевые настройки[/q]
но, по крайней мере, связь разрывается нормально.
-- Василий Кузнецов написал 21 августа 2012 18:20
PAlex написал:[q]
Я с ней так и не смог разобраться[/q]
Как известно у ЭЛЬФов разница температур разница расходов только отображается на экране, а в архиве этих данных нет. ТСО требует, чтобы эти данные были в отчёте.
Следовательно программа должна уметь их автоматически рассчитывать и заполнять таблицу. Карат-Экспресс-2 этого делать не умеет, а Карат-Экспресс-3 это делает.
-- PAlex написал 22 августа 2012 4:52
kva написал:[q]
ак известно у ЭЛЬФов разница температур разница расходов только отображается на экране, а в архиве этих данных нет.[/q]
В распечатках с Карат-Экспресс 2, можете сделать всё что угодно. Просто Вы с шаблонами не умеете работать. Сейчас сосканирую нашу распечатку и выложу.
-- PAlex написал 22 августа 2012 5:08
Вот как обещал выкладываю образец нашей распечатки сделанной в программе Карат-Экспресс 2. Как видно, там есть и разница температур и расходов и прочее. Правда немного неудачную взял, с одними нулями, но это на суть дела. В программу Карат-Экспресс 2 встроен хороший редактор шаблонов, только он весь не на русском, но разобраться можно.
-- PAlex написал 22 августа 2012 5:24
123re написал:[q]
В том же ВКТ-7 настройки интерфейса остаются доступными при запломбированном приборе[/q]
В ЭЛЬФе настройки можно менять с панели, но для этого его нужно перевести в тестовый режим перемычкой, а она внутри под пломбой энергосбыта. Либо надо подключать конфигуратор, но при этом также надо снять голову ЭЛЬФа и сорвать пломбу, а самое неприятное при этом, что все архивы сотрутся. Все хочу поэксперементировать в кабинете, есть и ЭЛЬФы свободные и модемы, да всё руки не доходят.
-- Василий Кузнецов написал 22 августа 2012 19:56
PAlex написал:[q]
В программу Карат-Экспресс 2 встроен хороший редактор шаблонов[/q]
Я нашёл только что для этого нужна программа "Конструктор отчётов", поделитесь этой программой, пожалуйста.
-- Василий Кузнецов написал 22 августа 2012 20:09
PAlex написал:[q]
В программу Карат-Экспресс 2 встроен хороший редактор шаблонов[/q]
Увидел этот редактор. Супер! Это ж какие мозги нужно иметь чтобы без руководства на Русском языке познать как им пользоваться!!!!
-- PAlex написал 23 августа 2012 4:19
kva написал:[q]
нужна программа "Конструктор отчётов", поделитесь этой программой, пожалуйста[/q]
Да ни чего дополнительно не надо. Все есть в программе Карат Экспоресс 2. Называется редактор шаблонов.
kva написал:[q]
Это ж какие мозги нужно иметь чтобы без руководства на Русском языке познать как им пользоваться!!!![/q]
Там не всё так страшно как кажется. Я тоже несколько лет не пользовался шаблонами. Открывал этот редактор шаблонов и .... Потом наша ТСО начала требовать разницу температур и утечку (кстати в некоторых ЭЛЬФах это есть, зависит от версии прошивки и в первых ЭЛЬФах было всё нормально). Мы обратились к производителю в Уралтехнологию (Карат) нам нарисовали простенький шаблон. А потом я в нем поковырялся и всё разобрался (почти всё). Не так страшен черт.
Если хотите, могу скинуть файлик шаблона ну и подскажу что смогу. Или отправьте мне в личку файл с показаниями из Карат Экспресс 2, с суточными данными ЭЛЬФа (1234А0.К20), я свой шаблон подкорректирую и Вам скину. А Вы по аналогии на другие адреса растиражируете. И объясню как его подключить.
-- Василий Кузнецов написал 23 августа 2012 14:25
PAlex написал:[q]
могу скинуть файлик шаблона ну и подскажу что смогу[/q]
Спасибо, не откажусь. Вот к примеру файл архива.
-- Дмитрий Анисимов написал 23 августа 2012 15:04
Экскурс в историю.
Программу КАРАТ-Экспресс II разработали в 1997 или 1998 году вот эти два человека:
Программа разрабатывалась для отладки процесса сбора данных с теплорегистраторов КАРАТ, т.е. как бы "для себя и для хороших знакомых". Поэтому авторы дали волю фантазии и оттянулись над пользовательским интерфейсом по полной. Предполагалось, что "завтра, ну, максимум, через месяц" будет сделан строгий и серьезный продукт "для распространения". Но... жизнь распорядилась иначе. КАРАТ-Экспресс II проявил чудеса живучести и фактически ничем не заменен и поныне.
-- Василий Кузнецов написал 23 августа 2012 18:30
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Но... жизнь распорядилась иначе. КАРАТ-Экспресс II проявил чудеса живучести и фактически ничем не заменен и поныне.[/q]
Оффтопик: Спасибо авторам за программу. Удачный продукт получился.
-- PAlex написал 24 августа 2012 4:58
KVA, вот шаблон для Вашего ЭЛЬФа. Я просил файл с данными для примера потому, что у ЭЛЬФа, в зависимости от версии программы и от пользовательских настроек, а также способа снятия показаний, условные обозначения регистрируемых величин разное. К прмеру расход теплоносителя по подаче может быть обозначен F1n, F1п, G1n, G1п, V1...., то же с временем наработки (то Н-"аш" по английски, то Н-эн по русски с разными индексами), теплом. Иногда приходится методом тыка подбирать. Причем, если с одного и того же прибора ЭЛЬФ снимать через модем и ли Пульт переноса, шаблоны надо разные, тат как условные обозначения почему-то меняются. Вот для КАРАТов и у первых ЭЛЬФов до 2005 г.выпуска всё нормально.
Сохраните этот шаблон в папке куда у вас сохраняются данные с прибора, можете создать там папку "Шаблоны" ну в общем как хотите. Переименуйте его как хотите. У меня для каждого объекта свой шаблон с адресом, названием. Это сами отредактируете. Будут вопросы - спрашивайте.
Теперь как подключить шаблон. Сначала надо открыть в "мониторе" программы вкладку "установки" Там выбрать "Шаблон", поставить галочку "Использовать по возможности". Это надо сделать один раз.
Возвращаемся во вкладку "Прибор". Там есть в низу кнопочка "Назначение шаблона", жмем её. Откроется окно. В нем в самом верху в окошечке ищем номер вашего прибора и выбираем его, далее внизу окна нажимаем "Добавить шаблон" (красная стрелка с + слева внизу). Нажимаете изменить.
Все. Теперь при просмотре распечатки она будет открываться как надо.
Если этот вариант не получается (к примеру если номера прибора нет в списке, или показания с чужого прибора как те которые Вы мне отправили) можно пойти по другому. Открываете снятые показания (файл.К20), выбираете период как обычно, далее в меню "Режим" открываете редактор шаблонов, нажимаете иконку открыть (Открывающаяся папка - Open Report), выбираете файл шаблона (шаблон.prt). Откроется шаблон, при желании можете подкорректировать. Далее жмете в редакторе шаблонов кнопку просмотр (лист бумаги с лупой) откроется распечатка в новом окне. Нажимаете печать или еще что надо к примеру можете экспортировать в Exel.
Для каждого прибора можно назначить несколько шаблонов, просто при просмотре Вам будет предоставлен выбор. У меня к примеру многие 4х канальные ЭЛЬФ-03. Отопление и ГВС. Там у меня 2 шаблона. При распечатке или просмотре просто в открывающемся окне выбираю нужный, отопление или ГВС.
Ну в общем всё. Дерзайте.
-- Василий Кузнецов написал 24 августа 2012 10:09
PAlex написал:[q]
Ну в общем всё. Дерзайте.[/q]
Большое спасибо!
-- PAlex написал 27 августа 2012 5:01
kva, получилось с шаблоном?
-- Василий Кузнецов написал 27 августа 2012 14:12
PAlex написал:[q]
kva, получилось с шаблоном?[/q]
Да, всё получается.
-- Василий Кузнецов написал 15 сентября 2012 7:11
В продолжение темы могу сообщить. Что установил связь с прибором с помощью МС35ых модемов. Затем попробовал это сделать через модем Е173. Не получается. Программа Карат-Экспресс-2 выдаёт сообщение, что не удаётся разорвать связь с модемом.
Понимаю я это так, что мой модем Е173 посылает сигнал вызова на модем МС35 у ЭЛЬФа и устанавливает связть. По этой связи даёт команду модему МС35 проявить инициативу и позвонить уже на модем Е173. Затем видимо он должен связь разорвать и ждать звонка от модема МС35. Но не может этого сделать?
Я правильно понимаю?
-- Николай Антипов написал 15 сентября 2012 10:54
kva написал:[q]
Программа Карат-Экспресс-2 выдаёт сообщение, что не удаётся разорвать связь с модемом.[/q]
Я так понял, происходит какая-то ошибка при использовании этого модема (E1550, E173), после которой программа разрывает связь (но не может этого сделать, поэтому и выдаёт сообщение).
Никакой инициативы модем у прибора не проявляет, он "поднимает трубку" в ответ на сигнал вызова и передаёт данные по поступившему запросу (при использовании CSD). Иначе Вы бы платили дважды (и в обычном режиме опроса 3 рубля в минуту при большом количестве счётчиков - это космические деньги). Лучше всего приобретать симки с корпоративным безлимитным тарифом.
-- Дмитрий Анисимов написал 15 сентября 2012 16:13
kva написал:[q]
Понимаю я это так, что мой модем Е173 посылает сигнал вызова на модем МС35 у ЭЛЬФа и устанавливает связть. По этой связи даёт команду модему МС35 проявить инициативу и позвонить уже на модем Е173. Затем видимо он должен связь разорвать и ждать звонка от модема МС35.[/q]
Ну и фантазия! Процесс общения двух GSM-модемов полностью аналогичен процессу общения двух факсов: один позвонил, другой снял трубку, они проверещали друг другу некие "служебные" данные, после чего связь установлена, и данные могут передаваться как в одну, так и в другую сторону. Для общающихся устройств (в нашем случае это компьютер и теплосчетчик) после установления связи модемы становятся "прозрачными". Компьютер посылает запрос, теплосчетчик посылает ответ.
А про сообщение программы о невозможности разорвать связь с модемом лучше узнать в техподдержке КАРАТа. Возможно, некоторые АТ-команды Е173 специфичны, и КАРАТ-Экспресс их "не знает".
-- PAlex написал 17 сентября 2012 7:44
kva, есть 2 схемы работы с использованием GSM модемов для ЭЛЬФов и КАРАТов.
1. Самый простой вариант, как сказал Дмитрий Анисимов - "аналогичен процессу общения двух факсов". Модем со стороны компьютера звонит на номер ЭЛЬФа, а модем на стороне эльфа отвечает и происходит обмен по CSD каналу (по голосовому каналу как факс или старый модем). Далее компьютер "кладет трубку" используя АТ команду +++ ATH0. Её в настройках программы можно заменить на другую. Если этого не произойдет, то через 1мин. при отсутствии активности, связь разорвет ЭЛЬФ и его модем переходит в режим ожидания звонка. В дополнение хочу сказать, что для данного режима нужен модем поддерживающий CSD режим, то-есть с голосовыми функциями. У некоторых USB модемов предназначенных для выхода в Интернет, этой функции нет, или она в него просто не прошита.
2. Связь по GPRS через Интернет. В этом режиме процесс связи немного сложнее. Компьютер набирает номер ЭЛЬФа. ЭЛЬФ (точнее его модуль контроля модема) определяет номер входящего звонка и сбрасывает соединение (на звонок не отвечает). Далее модуль контроля модема ЭЛЬФа, в своей базе находит этот номер входящего звонка и если он там есть, то (к каждому номеру привязан IP адрес компьютера, всего можно зашить - 4 номера) ЭЛЬФ инициирует свой модем на GPRS связь, выходит в интернет и на нужный IP адрес данные. После этого модем ЭЛЬФа переходит в режим ожидания. Таким образом модем на стороне компьютера данные не передаёт и не принимает. Его цель лишь инициализировать передачу данных ЭЛЬФом или КАРАТом. Подойдет любой модем способный набрать номер, даже проводной, главное его телефонный номер должен быть в базе модуля контроля модема ЭЛЬФа или в контроллере КМ-2 КАРАТа.
-- Василий Кузнецов написал 17 сентября 2012 8:48
PAlex написал:[q]
CSD режим, то-есть с голосовыми функциями. У некоторых USB модемов предназначенных для выхода в Интернет, этой функции нет[/q]
У данной модели такая функция есть.
-- Василий Кузнецов написал 17 сентября 2012 8:55
PAlex написал:[q]
(к каждому номеру привязан IP адрес компьютера[/q]
А по этому поводу я задам вопрос в новой теме.
-- PAlex написал 17 сентября 2012 9:23
kva написал:[q]
У данной модели такая функция есть.[/q]
Имеете в виду Е173. Я думаю что с технической точки зрения эта функция есть у всех GSM модемов. Принцип передачи голоса и данных не сильно отличается. Все передаётся в цифровом виде одинаково. Всё зависит от прошивки (резидентного программного обеспечения модема). Я хочу сказать, что раз у USB модема нет аудио входа/выхода и соответственно ЦАП и АЦП то и программировать в него голосовые функции смысла нет. Модемы которые продают операторы сотовой связи Мегафон, МТС, Билайн, меняют прошивку под себя и привязывают только к своим СИМ картам и возможно специально ограничивают функции чтобы с него можно было только выходить в Интернет и отправлять SMS и всё. У меня именно такой. Они есть с оригинальной прошивкой, под любого оператора, возможно там всё будет работать нормально.
-- Артем Скутин написал 14 ноября 2013 20:37
Подскажите для соединения с модемом который установлен на узле учета нужно знать только его номер симки и настройки тепловычислителя (сетевой адрес, ид)? Данные параметры забиваем в программу Карат-Экпресс II и устанавливаем связь?
На узле учета установлен СПТ941.10(Эльф-01)+GSM модем.
-- PAlex написал 15 ноября 2013 4:13
Артем Скутин
Так какой тепловычислитель то СПТ или Эльф?
Карат-Экпресс II с СПТ не работает.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект