-- Kergorn написал 24 августа 2012 9:14
Привет всем -) Снова хотел бы задать вопрос, надеюсь он не вызовет такого "холивара", как в прошлый раз =)
Есть закрытая система теплоснабжения, требуется с обратки на прямую сделать подмес и на него установить насос.
ДУ трубы подмеса будет 20-25. Можете посоветовать какую-нибудь конкретную модель насоса, желательно бюджетный вариант?


-- PAlex написал 24 августа 2012 10:03
Знать диаметра трубы при этом явно не достаточно. Ну если хотите по диаметру трубы Ду25, поставьте Wilo Star-RS 25/8, будет много убавите скорость. Какой перепад то давлений? Если больше 8 метров то этот насос не поможет, просто не осилит.


-- Kergorn написал 24 августа 2012 10:12
Прям сейчас точно не скажу, но примерно P1=6.5, P2= 4 - 4.5


-- PAlex написал 24 августа 2012 10:17
Перепад 20-25 метров. Мощный насос надо. Wilo Star-RS 25/8 не пойдет. Уменьшайте перепад. Либо ставьте регулятор перепада или шайбируйте обратку.


-- Kergorn написал 24 августа 2012 10:24
Модель под такой перепад подсказать можете?


-- PAlex написал 24 августа 2012 10:55
Из простых нет такого. У меня в каталоге из простых максимум не 15 метров. Это уже насосы высокого давления нужны. Если у вас такой перепад хороший, может Вам проще элеватор рассчитать и поставить.


-- Василий Кузнецов написал 24 августа 2012 11:00

Kergorn написал:
[q]
Модель под такой перепад подсказать можете?
[/q]


Для выбора модели насоса скачайте программу Wilo у них на сайте. Она бесплатна. Развиваемый напор определяется не перепадом давлений в тепловой сети, а гидравлическим сопротивлением трубопровдов системы отопления дома.

Гидравлическое сопротивление зависит от длины и диаметра труб и расчётной скорости теплоносителя.

О выборе насоса хорошо написано в Альбоме типовых схем, который я скачал на сайте ООО " СП "Термо-К" г. Минск.





-- Василий Кузнецов написал 24 августа 2012 11:02

kva написал:
[q]
сайте ООО " СП "Термо-К" г. Минск.
[/q]


http;//www.termo-k.by



-- PAlex написал 24 августа 2012 12:21
Я в этой программе Wilo и смотрю. Нет таких насосов на отопление. Только центробежные высокого давления. Да и не должно быть перепада в системе более 10 метров. При таком перепаде шум должен образовываться и лететь черт знает сколько кубов. Надо с начала перепад ограничить до 5-10 метров, а потом насос выбирать.
Может быть перепад давления у Вас Kergorn ограничен к примеру задвижками (что в принципе нельзя) или той же шайбой, а Вы просто указываете перепад на вводе теплосети? Ну и кроме давления надо бы еще расчетный расход теплоносителя для этого объекта, какой процент подмеса Вы хотите, чем хотите его регулировать, или он будет постоянный?


-- Василий Кузнецов написал 24 августа 2012 18:05

PAlex написал:
[q]
Может быть перепад давления у Вас Kergorn ограничен к примеру задвижками
[/q]

Мне кажется что Kergorn имеет в виду высоту здания в 20-25 метров, а не гидравлическое сопротивление системы отопления?
Или может быть он имеет в виду перепад давлений в сестеме отопления на вводе в здание (2.5 атм.), это то-же не то, что нужно.

Нужное сопротивление системы отопления можно только посчитать и то приблизительно, зная длину и диаметры трубопроводв в здании...



-- Kergorn написал 5 сентября 2012 10:24
Всем спасибо, решили рассчитать элеватор -)