-- MONOWAR21 написал 11 сентября 2012 11:27
Здравствуйте уважаемые участники форума, у меня вопрос такой ;насколько правомерно и метрологически правильно учитывать ГВС двумя "вертушками" ,расчитывать потребление ГВС по разнице показаний!
И являются ли эти вертушки узлом учета?
-- PAlex написал 11 сентября 2012 12:24
MONOWAR21 написал:[q]
И являются ли эти вертушки узлом учета? [/q]
Смотря что вы имеете в виду под словом Узел Учета. Если узел учета объема воды, то является, ведь водомер на холодной воде является узлом учета.
Если говорить о том, как метрологически правильно, так я думая, что правильно измерять ГВС в тоннах (когда есть циркуляция и разная температура подачи и циркуляции), но для этого надо мерить температуру и пересчитывать. Но с другой стороны тариф за ГВС измеряется в руб/куб.метр а не за тонну.
У нас установлено 25 узлов учета ГВС от ЦТП по схеме узла учета тепла на открытую систему отопления. Вначале мы рассчитывались с ТСО за кубометры холодной воды + подогрев за Гкал. Потом РЭК оштрафовали ТСО и объяснили им что они не правы, что нужно брать только кубы и тариф на ГВС. С тех пор мы платим только за кубы (точнее разницу между подачей и обраткой) которые регистрирует тепловычислитель. Теперь по сути, кроме как для удобства, эти теплосчетчики нам и не нужны. А в ТСО нам говорят, что ставьте просто 2 вертушки и всё. Но мы так не делаем, мало ли как жизнь повернется.
-- Vit написал 11 сентября 2012 14:26
MONOWAR21 написал:[q]
насколько правомерно и метрологически правильно учитывать ГВС двумя "вертушками" ,расчитывать потребление ГВС по разнице показаний![/q]
Ответ найдете в МИ 2640-2001. "ГСИ. Массовое (объемное количество потребленной воды в циркуляционных системах ГВС жилых зданий. Методика выполнения измерений". Кого устраивает такая точность измерения?
-- MONOWAR21 написал 12 сентября 2012 11:12
Мы в прошлом году применяли такую систему (две вертушки) Ду 50, Ду 40, 32,25 проработали они мясяца четыре, потом показания разбегались так что потребление получалось отрицательным! Мы на что только не грешили и на подмес холдной воды, то что забиваются отложениями солей кальция , магния,(может их надо прочищать чаще или даже в химреагентах промывать по хорошему?) на монтаж, на сами счетчики! В итоге мы их поснимали и считаем по расчету!