Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Класс точности квартирных ПУ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1709
-- САЙЛАС написал 1 октября 2012 17:28
Всем доброго дня.
Вопрос в следующем: Насколько правомерны требования управляющей компании устанавливать в квартире приборы учёта расхода ГВС и ХВС только классов В и С? Где прописано это требование?
-- Василий Кузнецов написал 1 октября 2012 17:55
САЙЛАС написал:[q]
Насколько правомерны требования управляющей компании[/q]
А у них можно об этом спросить? Раз они требуют, то на основании чего-то?
Я не знаю никаких нормативных документов регламентирующих правила квартирного учёта ХВС и ГВС кроме 354-ПП.
-- Дмитрий Анисимов написал 1 октября 2012 18:06
Если УК заинтересована в по возможности максимально точном и честном учете, то она, конечно, заинтересована в счетчиках класса С. Вот только найти такие довольно сложно. Большинство квартирных водосчетчиков обеспечивают класс В при горизонтальном монтаже и класс А - при вертикальном (маркировка A-V/B-H). Квартирные счетчики "чисто класса А" (т.е. А в любом положении) - тоже, я думаю, редкость.
Что касается Вашего вопроса, то на него я ответить не могу. С другой стороны, эти требования УК в силу сказанного выше о наиболее распространенных счетчиках класса В выполняются легко и непринужденно. А то, что не все счетчики, сертифицированные по классу В, одинаково надежны (в метрологическом плане) - так это уже совсем другая история.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект