-- DIZEL написал 23 октября 2012 7:49
Добрый день!На одном из приборов возникла проблема:показания индицируемые вычислителем не сходятся с показаниями водомера(с импульсным выходом) подачи.
К примеру с 13.10-14.10 водомер подачи показал 126 кубов,на вычислитель-51 куб
с 14.10-16.10 водомер подачи 228 кубов,вычиситель-117
с 16.10-19.10 водомер подачи 422,вычислитель 138.8
Проверили настройки импульса- совпадают с паспортными характеристиками.Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина.
-- Дмитрий Анисимов написал 23 октября 2012 9:25
Вопрос про PolluTherm или какой-то другой вычислитель?
-- Евгений Писарец написал 23 октября 2012 9:27
DIZEL
Давайте для начала определимся с приборами!
Какой тепловычислитель? Какие счетчики воды? Как организован\реализован там импульсный выход?
-- DIZEL написал 23 октября 2012 12:30
Вычислитель-Sensus Pollutherm BX,PT 500 100l/imp
водомеры на подаче и обратке WPD-Dynamic 50 150 c
Цитирую из пасспорта на водомер:
Для дистанционной передачи данных в счетчике воды предусмотрены два входа для установки передатчика импульсов типа Reed RD(герконовые)
-- Дмитрий Анисимов написал 23 октября 2012 14:36
Выдвигаем гипотезы.
1. У WPD - два гнезда для установки передатчиков импульсов. Т.е. один и тот же передатчик можно поставить в одно из двух этих гнезд, и вес импульса будет разным: в одном - 100 литров, в другом - 250. И если у Вас в Поллютерме - 100 литров, а в WPD перепутано гнездо, то вычислитель будет показывать объем в 2,5 раза меньше, чем водосчетчик. В приведенных Вами примерах разница показаний не постоянна, хотя и похожа на "в 2,5 раза" (особенно 13.10-14.10). Правда, тут еще вопрос, как снимали показания для сравнения, т.е. синхронизированы ли они по времени? В любом случае, стоило бы проверить, в какое из гнезд на WPD вставлен передатчик импульсов (подробней здесь (http://diamer.ru/publications/reviews_014.html)).
2. Одна из неприятных особенностей геркона - вероятность "залипаний" контактов, вторая - ограниченный ресурс работы. Если счетчики работают давно, стоит поменять передатчик импульсов на новый и посмотреть, изменится ли что-нибудь. А с учетом сказанного в п.1 я поступил бы так: взял бы новый передатчик, пришел на объект, проверил, в то ли гнездо вставлен старый... и поменял бы его на новый.
3. Также теоретически возможно, что геркон время от времени блокируется из-за воздействия внешнего магнитного поля. Но эта ситуация (если речь идет не об осознанном блокировании магнитом) по сравнению с ситуациями 1 и 2 очень и очень маловероятна.
-- Дмитрий Анисимов написал 23 октября 2012 14:39
Да, вот еще:
4. Передатчик импульсов может быть "не довведен" в гнездо и "не защелкнут".
-- System написал 23 октября 2012 17:00
Эта тема была выделена из темы "SENSUS PolluTherm (index.php?t=1594)"
-- Евгений Писарец написал 23 октября 2012 17:29
Соглашусь с Дмитрием по всем позициям.
1. Убедиться, что на счетчике выбран правильный разъем импульсного выхода (100 л/имп).
2. Убедиться, что передатчик импульсов установлен "до упора".
3. Если не поможет, проверить геркон - извлечь передатчик импульсов, подключить его хотя бы к мультиметру (омметру) и подносить магнит, следя за изменениями прибора.
4. Взять новый передатчик импульсов и проверить с ним.
-- DIZEL написал 24 октября 2012 19:08
Спасибо большое всем откликнувшимся! Действительно, при монтаже после поверки, были перепутаны гнезда на водомере.Вам признательны все жильцы многоквартирного дома)
-- Дмитрий Анисимов написал 24 октября 2012 19:35