-- Дмитрий Анисимов написал 7 ноября 2012 16:06
Сижу, развлекаюсь с КАРАТом-307.
Подаю питание на клеммники - а КАРАТ его "не видит":
Подаю то же самое питание на интерфейсный разъем - "видит":
В чем тут может быть дело?
-- Дмитрий Анисимов написал 21 ноября 2012 12:09
Григорий, ау!
-- Дмитриев Григорий Александрович написал 10 декабря 2012 7:44
Нам бы этот клеммник получить.
-- Дмитрий Анисимов написал 10 декабря 2012 9:25
В настоящее время он на объекте - там коммуникатор подключен через разъем, поэтому проблем нет.
Я просто хотел уточнить: с т.з. подачи питания клеммник и разъем абсолютно равноправны, или есть тонкости?
-- Вадим Кутявин написал 10 декабря 2012 9:50
Дмитрий Анисимов написал:[q]
абсолютно равноправны[/q]
Да.
-- Дмитрий Анисимов написал 10 декабря 2012 10:19
Тогда понятно, что причина - в дефекте данного конкретного экземпляра прибора или кросс-платы, и на других КАРАТах она повторяться не должна (с т.з. теории вероятностей). Вот именно это я и хотел узнать.
-- tehnik написал 16 января 2016 17:53
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Тогда понятно, что причина - в дефекте данного конкретного экземпляра прибора или кросс-платы, и на других КАРАТах она повторяться не должна (с т.з. теории вероятностей). Вот именно это я и хотел узнать.[/q]
Боюсь,что ваш прибор не единственный,у нас также клемники не звонятся с круглым разъёмом -видно не судьба им встретиться...
-- Василий Кузнецов написал 16 января 2016 18:02
tehnik написал:[q]
нас также клемники не звонятся с круглым разъёмом[/q]
Я прозванивал другие точки на плате через клеммники и выявил, что щупом для прозвонки нельзя прикасаться к верхнему винту клеммника. У зажима есть одна часть, соединяемая с винтом и другая, припаянная к плате. Без зажатого в разъём какого-либо провода, контакт одной части разъёма с другой - очень плохой (то есть, то нет). А если в разъём зажать проводник или щуп вставить в разъём вместо проводника, то все хорошо начинает прозваниваться.
И ещё, если вставлять в разъём проводник не горизонтально плате, а под углом примерно 45 град к ней, то легко можно проводник засунуть под прижимную пластину, и при затягивании винта проводник не прижмется к контактам зажима. И если не проверить надёжность крепления проводника в зажиме, а понадеяться на надёжность затяжки только винта зажима, то можно потом потерять контакт в линиях связи. Особенно трудно правильно вставлять проводники в разъём интерфейса RS-485, т.к. этому мешает на плате круглый разъём, и проводники так и лезут в контакты разъёма на плате под углом под прижимную пластину. А проводник должен вставиться над прижимной пластиной и винтом быть подтянутым вверх к верхнй контактной пластине, которая и припаяна к контактам платы.
-- tehnik написал 16 января 2016 18:11
Василий Кузнецов написал:[q]
Я прозванивал другие точки на плате через клеммники и выявил, что щупом для прозвонки нельзя прикасаться к верхнему винту клеммника. У зажима есть одна часть, соединяемая с винтом и другая, припаянная к плате. Без зажатого в разъём какого-либо провода, контакт одной части разъёма с другой - очень плохой (то есть, то нет). А если в разъём зажать проводник или щуп вставить в разъём вместо проводника, то все хорошо начинает прозваниваться.[/q]
Надо будет проверить,может так и есть,спасибо за совет.
-- Дмитрий Анисимов написал 16 января 2016 19:52
Василий Кузнецов написал:[q]
Я прозванивал другие точки на плате через клеммники и выявил, что щупом для прозвонки нельзя прикасаться к верхнему винту клеммника.[/q]
"Выявил" звучит круто, но... это азбучная истина. Тут даже экспериментировать не нужно.
-- Serg58 написал 16 января 2016 20:56
Василий Кузнецов написал:[q]
Без зажатого в разъём какого-либо провода, контакт одной части разъёма с другой - очень плохой (то есть, то нет). А если в разъём зажать проводник[/q]
Провод зажимать как бы и не обязательно - можно закрутить винт клеммы и без него. Тоже будет контакт звониться.