Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- подключение электропитания к ПРЭМ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1752
-- d_ivan написал 15 ноября 2012 14:28
Здравствуйте.
На объекте монтажники подключают ПРЭМы одним кабелем с двумя витыми парами, одна из пар идет на сигнал, вторая на питание через один герметизированный ввод. В руководствах же по монтажу и эксплуатации четко указано, что это необходимо делать через разные гормовводы и ни в коем случае сигнальные провода и провода питания не должны находиться в одной экранированной оплетке.
Ранее другие монтажники по нашему требованию делали монтаж как указано в руководствах.
Сейчас другие оспаривают это требование, заявляя, что в случае подключения витыми парами данное требование руководства по разделению кабелей не применимо, т.к. вития пара защищает от каких-либо помех, наводок и т.п., заявляя, что как дилеры-представители "Теплокома" в нашем городе - им виднее, "Теплоком на это даёт добро.
Прошу подсказать, правы ли монтажники, подключая ПРЭМы одним кабели с двумя витыми парами через один гермоввод?
Если они правы, то почему в руководствах четко не указаны требования к электроподключению ПРЭМов при витых парах и при прочих случаях с разделением требований?
-- Николай Антипов написал 15 ноября 2012 17:41
Когда монтировали двухжильным экранированным кабелем - делали двумя раздельными проводами, но не из-за требований, а потому что не было другого кабеля. Потом стали делать многожильным. В последнее время на домах никогда не встречал ПРЭМа или другого расходомера, присоединённого двумя разными проводами (поэтому при переустановке расходомера приходилось вызванивать, где питание, где сигнал), а уж витая пара - немыслимая роскошь, вообще офигеть, что в других городах творится
d_ivan написал:[q]
в случае подключения витыми парами данное требование руководства по разделению кабелей не применимо, т.к. вития пара защищает от каких-либо помех, наводок и т.п.[/q]
Вполне согласен.
-- Aids написал 16 ноября 2012 6:48
как гласит инструкция по монтажу:
"Сигнальные провода и провода питания не должны находиться в одной экрани-
рующей оплетке."
-- PAlex написал 16 ноября 2012 9:12
У нас бывает также делают. Я делал замечания монтажникам. Но с технической точки зрения проблем быть не должно. Питание идет постоянным током, значит наводок на сигнальные провода не будет. Выходной сигнал с расходомера - числоимпульсный сухой контакт (замкнуто/разомкнуто). Это-же какая помеха должна пройти по питающему проводу? Если только электрошокером.
-- d_ivan написал 16 ноября 2012 16:48
Спасибо тем, кто ответил. Хотелось бы увидеть мнение специалистов "Теплокома", которые присутствуют на данном форуме.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект