Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- VKT5EasyV2 _ВКТ-7_USB https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1759
-- bosunmak написал 26 ноября 2012 7:42
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста бывшему судовому боцману со снятием показаний с ВКТ-7.
Переходник СОМ от Мастеркита. Специалисты отсоветовали китайские контролеры.
В програме выставил СОМ порт обозначенный в драйвере, увеличил время опроса.
В диспечере задач, в драйвере устройства все в порядке. Нуль- модемный кабел тоже без ошибок спаял.
В узел учета забил только название предприятия, номер узла поставил соответственно номеру СОМ порта на всякий случай.
Запускаю установку связи, диод на контроллере весело мигает во время опроса видимо, а потом снова горит еле еле.
Пишет нет связи кажется или нет ответа, не помню уже.
На форумах в основном проблемы связи через модемы.
Пытался привлечь специалистов, но видимо с одного счетчика много не навариться, отмахнулись, Да там все просто.
Те кто монтировал в прошлом году, деньги сняли, акт подписан, так недоделки со скрипом доделывали, а с настройкой не хотят связываться.
Подскажите в каком направлении двигаться для нормальной эксплуатации.
Спасибо.
-- Николай Антипов написал 26 ноября 2012 8:50
Сетевой номер прибора 1 тип интерфейса RS232 скорость обмена 9600 (по умолчанию) всё должно работать.
-- Andrikkk78 написал 26 ноября 2012 19:11
0 номер
-- Николай Антипов написал 26 ноября 2012 19:57
если в базе данных 1 (БД - Системные - стрелка вниз - интерфейс - два раза вниз - СН), как по умолчанию, то должно быть в программе 1. С 0 работать не будет (либо ставьте 0 в СН).
-- Teplo написал 27 ноября 2012 20:43
если получится снять после этих подсказок тогда придется "съесть свою треуголку")))
VKT5EasyV2 для снятия с вкт-5 а для вкт-7 VKT7Easy2. Если снимаешь компом в приборе должно быть ВУ=0 или 1 СО=3(если в проге ставишь скорость 9.6).
-- Николай Антипов написал 27 ноября 2012 21:06
Teplo написал:[q]
Если снимаешь компом в приборе должно быть ВУ=0 или 1 СО=3(если в проге ставишь скорость 9.6).[/q]
При чём тут ВУ, речь идёт о СН- сетевом номере вычислителя. Я неточно написал, прошу прощения, писал второпях. Он не в "Интерфейсе", а в "Реквизитах", стрелка вверх от "интерфейса".
исправляю БД - Системные - стрелка вниз 2 раза - реквизиты - один раз вниз - СН
Но Вам туда совершенно незачем лазать, нужно поставить 1 В ПРОГРАММЕ и можете есть шляпу.
Teplo написал:[q]
Если снимаешь компом в приборе должно быть ВУ=0 или 1[/q]
ВУ должно быть 0 (по умолчанию)
-- Жульков Владимир написал 27 ноября 2012 21:41
123re написал:[q]
С 0 работать не будет (либо ставьте 0 в СН).[/q]
С 0 будет работать всегда!
На то он и широковещательный адрес, на который отзывается прибор с любым сетевым номером.
bosunmak, выложите лог обмена. В программе меню Вид-Монитор обмена. После сообщения об ошибке сохраните лог (меню Операции).
-- Николай Антипов написал 28 ноября 2012 16:29
Жульков Владимир написал:[q]
С 0 будет работать всегда![/q]
Точно, работает! даже с модемом вероятно, шляпа несъедобна. А я везде ставлю единичку...
-- Teplo написал 28 ноября 2012 18:11
"При чём тут ВУ, речь идёт о СН- сетевом номере вычислителя" - а ву при съеме показаний не имеет значения?)
-- Teplo написал 28 ноября 2012 18:14
прога вкт5изиВ2 работает с вкт-7?да вы прикалываетесь надо мной коллеги?!)
-- Николай Антипов написал 28 ноября 2012 18:56
Teplo написал:[q]
прога вкт5изиВ2 работает с вкт-7?да вы прикалываетесь надо мной коллеги?!)[/q]
А, я не обратил внимания
-- Max1972 написал 19 апреля 2013 10:37
Программа BKT7 при работе выдает ошибку! - тыкните где искать выход?