-- virus267 написал 5 декабря 2012 18:47
Схему отопления нарисовал в приложении (ну как смог)
Тепловычислитель - МКТС
Система Ц.отопления - 2 расходомера (прямая и обратная труба) замкнута без подпитки (подпитка осуществляется через котельную)
Система ГВС – 2 расходомера на прямой и обратной магистрали – отбор воды естественно через краны в квартирах. Подскажите правильную формулу для расчета ЦО и ГВС!!!, так как счетчик МКТС в свои установки позволяет ввести только 3 расходомера + 1 расходомер типа м021 на Хол.воду. Система хол. водоснабжения дома без обратки – тупиковая с 1 счетчиком «Бетар». Какие расходомеры на какое место вводить и по какой формуле считать? Сам я считаю что необходимо установить схему расчета «Открытая» с формулой
М1(h-h1)-M2(h-h2)+M3(h3-h х.в.)
где
М1 - расходомер на под.трубе ГВС,
М2 - расходомер на обр.трубе ГВС
М3 – расходомер на подающей трубе Центр.Отопления (ЦО),
М4 – расходомер Хол.Воды.
Прав ли я ???
-- Serg58 написал 5 декабря 2012 18:57
Совершенно неправильно.
Сначала зайдите в настройку теплосчетчика и задайте 2 тепловые системы (узла учета - УУ) или 3, если хотите считать холодную воду в отдельной системе.
После этого можете переключаться между УУ по шифт 1 и шифт 2 (шифт 3 ...)
В каждой системе настройте по два ИМ для расходов М1 и М2, выбрав закрытую и открытую системы
Для ГВС (если она в 3ем УУ) нужно выбрать схему расходомеры. А если в одной из первых двух задайте третий ИМ для М3 - она будет считаться в параллель М1 и М2.
Но вообще это написано в руководстве более понятно.
А непонятно Вам видимо было то, что надо задать количество УУ, а не настраивать всё в одном.
-- virus267 написал 5 декабря 2012 18:59
все почти понял...короче я где то руководство похоже недочитал ...
-- virus267 написал 5 декабря 2012 19:10
спасибо все описанное вами отработал в программе имитаторе МКТС - завтра пойду настраивать МКТСы в массовом порядке ;-)
-- Serg58 написал 5 декабря 2012 19:17
Это хорошо. А еще есть программа мктссеттингс, в которой можно заранее всё ввести, записать в файлы для каждого теплосчетчика, и на месте просто открывать эти файлы и прописывать через компорт заготовленные настройки. Если есть с собой ноутбук, конечно.
-- virus267 написал 5 декабря 2012 19:29
нету ноута. даже флешки нет. Юсб не работает на них (ЮСБ плату надо в каждый) - хотя разьем ЮСБ есть , но не работает , а комовскую флешку еще не приобрела контора :-(
-- Serg58 написал 5 декабря 2012 19:32
Ну так пусть приобретет на всякий случай. А то как собираетесь архивы для отчетов считывать, раз "ноута" нет, если GSM оператор отключит? Да мало ли какие заморочки - на всякий случай надо иметь, а лучше ноут.
-- virus267 написал 8 декабря 2012 20:19
все сом флеху на МКТС и АДС-90 заказали ..ждемс приезда. МКТСы настроил - пару дней подожду архивов - да надо сдавать в ТЭП...