-- top написал 11 декабря 2012 16:52
Надо подключить вычислитель Supercal 430 к помпьютеру по СОМ порту для считывания текущих показаний,
может, кто с таким древним чудом уже морочился, поделится нароботками. Буду очень признателен.
-- top написал 23 января 2013 17:07
Всем спасибо, разобрался.
-- ivamat написал 27 января 2013 21:01
Ну так подскажите хотя бы как у него (Supercal 430) разводятся проводники rs232. Такая поделка, что вообще ни чего про него ни где нет... и кстати, где Вы взяли протокол для него?
С уважением Иван.
-- top написал 14 февраля 2013 17:04
Подключается по SPI интерфейсу, текстовый протокол.
-- ivamat написал 15 февраля 2013 15:29
Это что коммерческая тайна? Вы же сами в первом посте просили поделиться информацией, как работать с данным прибором. Если это SPI то как определить сигнальные линии, какой порядок следования данных MSB/LSB. Ну что то внятное Вы можете сказать?
-- top написал 8 марта 2013 16:18
Тайны нет, как только оформлю в понятный для всех вариант, выложу у себя на сайте, ожидайте.
-- top написал 10 апреля 2013 17:49
усли кому интересно.
Для подключения к суперкалу по SPI, используется три линии вход, выход, тактировка.
Вычислитель по SPI выступает ведущим устройством(тактирует вычислитель),приёмник по SPI - ведомый(тактируется вычислителем)
ножки на системном разьёме вычислителя .
1 2 3 4 5 6
-------------------------
* * * * * *
* * * * * *
--------------------
7 8 9 10 11 12
1 -вход SPI
2- выход SPI
3-тактировка
6-ресет(для сброса подать напряжение питания)
7 - + питания (+3,6в)
12- - питания (земля)
настройки SPI: тактировка - пасивный уровень высокий, сдвиг данных по спаду, захват по фронту.
вход, выход - пасивный уровень низкий.
запрос на вычислитель - два байта: 1байт-52(HEX), второй 00(HEX)
ответ с вычислителя - 64 байта(HEX)
1-3 - тип вычислителя
4-6 - номер вычислителя
16,17 - коф.дел.(расмерность импильсного выхода)
22,23 - время нароботки
24-27 - объём воды/коф.дел.
28-30- тепло/коф.дел.
44 - ошибка
46,47 - расход/коф.дел.
48,49 - т. подачи /200
50,51 - т. обратки/200
52,53 - т. разница/200
Остальные байты не разбирал, можете продолжить.
Вроде изложил всё понятно, дерзайте.
Дальше планирую расколоть протокол на Х12, производства до 2010г (Измерительные технологии),
может кто уже расколол и поделится, буду благодарен.
-- ivamat написал 13 апреля 2013 14:03
Спасибо. Будем ковырять.
С уважением..
-- top написал 13 апреля 2013 18:30
расковыряешь остальные байты выкладывай, буду признательный