Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- СПТ-961.2 на источнике теплоты https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1868
-- САЙЛАС написал 22 марта 2013 11:47
Доброго всем здоровья!
На котельной установлен узел учёта с тепловычислителем СПТ-961.2. Не могу врубиться, по какой формуле считает СПТ-961.2 отпущенную тепловую энергию, если (судя по проекту) в карте программирования прописаны следующие параметры:
- 031н00 Труб (номер параметра); 1111000000000 (значение);m1- подающий трубопровод теплоснабжения, m2- трубопровод подпитки, m3- обратный трубопровод теплоснабжения, m4- подающий трубопровод холодной воды (пояснение).
- 301п1 Схема (номер параметра); 1120000000000 (значение); Описание схемы теплоснабжения (пояснение).
- 301п2 Схема (номер параметра); 0001000000000 (значение); Описание схемы теплоснабжения (пояснение).
Правильно ли обозначены трубопроводы m2 (подпитка) и m3 (обратный), или они должны обозначаться наоборот, m2-обратка, а m3-подпитка.
Подскажите, будьте ласковы, а то мозг перегрелся
-- Sirius написал 24 марта 2013 12:52
Что бы ответить на Ваш вопрос мне нужно знать значение параметров 031н01 И еще судя по 301 параметром у вас везде открытые магистрали это так??? И еще не совсем понятно почему 301п1 =1120000000000 я бы так сделал 1320000 ну а дальше надо уточнить
-- САЙЛАС написал 24 марта 2013 13:09
Да, магистраль с открытым водоразбором. Параметр 031н01=100000. Ещё раз напомню, что данные из проекта действующего узла учёта.
-- Sirius написал 24 марта 2013 13:23
У Вас одна магистраль параметр 03101 т.е один потребитель и в тоже время Вы утверждаете что два потребителя 301п1 и 301п2 как то непонятно
-- САЙЛАС написал 24 марта 2013 13:31
Значение параметра 031н01 должно быть другое? Первая магистраль-это подача, подпитка и обратка, а вторая магистраль-это трубопровод ХВС.
-- Sirius написал 24 марта 2013 15:00
У вас в описании 031н01 должно быть 110000 Это значит два потребителя
-- САЙЛАС написал 24 марта 2013 15:12
А что скажете по поводу параметра 031н00 = 1111000000000 (значение);m1- подающий трубопровод теплоснабжения, m2- трубопровод подпитки, m3- обратный трубопровод теплоснабжения, m4- подающий трубопровод холодной воды (пояснение)? При таком обозначении трубопроводов по какой формуле СПТ считает отпущенную тепловую энергию?
-- Николай Антипов написал 25 марта 2013 12:24
САЙЛАС написал:[q]
При таком обозначении трубопроводов по какой формуле СПТ считает отпущенную тепловую энергию? [/q]
301п1 =1120000000000 обозначает 1 и 2 трубопроводы подающие (подача и подпитка), 3 трубопровод обратный. Магистраль открытая, измеряются G1 и G2 или G1 и G3 - подача и обратка (может быть больше одного трубопровода каждого типа - см. руководство).
301п2 = 0001000000000 4 трубопровод подающий, относится ко 2 магистрали, которой нет. Холодная вода у Вас не считается? Точно не помню, но скорее должен быть второй потребитель и 031н01=110000.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект