Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Прочие приборы учета https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=8
--- СПТ-941, СПТ-943 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1872




-- Иван Накаряков написал 27 марта 2013 7:53
При работе с вычислителями фирмы "логика" возникает вопрос с заменой элемента питания вычислителя, хочется питать вычислитель от сети, но блок питания логики стот дорого, вычислителей много, и если на каждый покупать болк питания это будет стоить слишком дорого. Хочу попробовать питать логику от блока питания модема, то есть просто обрезать конец провода и подключить к вычислителю. Хотелось узнать пробовал ли кто-нибудь так делать и какое мнение в целом по этой идее.


-- Николай Антипов написал 27 марта 2013 11:08
Мнение хорошее, лишь бы никто не придрался :) Я так подключал расходомеры Мастерфлоу. И напряжение нужно замерить.


-- Иван Накаряков написал 27 марта 2013 11:44
Напряжение на выходе блока питания 12v сила тока 500mA, "логика" работает в диапазоне от 9 до 24V. Обращался к производителю, сказали что можно так сделать) Как испытаю отпишусь)


-- Дмитрий Анисимов написал 27 марта 2013 11:46
Блоки питания - устройства универсальные. Главное, чтобы по мощности подходили. И надежность чтобы была на уровне.



-- Lavr545 написал 27 марта 2013 21:29
Ставим обычно блок питания 10ВР220-12 (12В/0,5А) - работает на ура.


-- гонзо написал 8 мая 2015 8:38
СПТ-941 работал 2 года от внешнего аккумулятора 12в, который раз в месяц подзаряжали. штатная батарейка 3,6в также была на своем месте. ..и случилась конфузия - не подзарядили вовремя (батарейка 3,6 видимо тоже вмерла на тот момент), теперь на дисплее строка прямоугольников. хотелось бы услышать от знатоков - нет ли какой-то процедуры "перезапуска" на месте, без подключения к ПК, и потерялись ли архивы


-- Александр Шохин написал 8 мая 2015 17:58

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Блоки питания - устройства универсальные. Главное, чтобы по мощности подходили
[/q]

Однако есть нюансы. При подключении датчиков давления желательно во избежание проблем питать тепловычислитель от хорошего "гладкого" ИП. Для питания вычислителей (и СПТ и ТВ7) рекомендую ИЭН6-120010, ИЭН6-120015.


-- Николай Антипов написал 9 мая 2015 12:01

гонзо написал:
[q]
теперь на дисплее строка прямоугольников
[/q]

СПТ неисправен, выключить-включить питание ещё раз, если не запустится - в ремонт.




-- Doctoev написал 11 июня 2016 14:09



2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board