Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Прочие приборы учета https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=8
--- УРСВ 540 и ТСРВ 027 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=1995
-- Lavr545 написал 18 октября 2013 22:37
Здравствуйте, возникла проблема:
Есть ТСРВ027, стоит УРСВ540, настроечные параметры введены. Калибровка выполнена, Кр синхонизированы между собой ноль выставлен. Показания текущие идут, на УРСВ накапливают объемы, на ТСРВ массы, W1,W2,W3 тоже копятся. НО когда пришли снимать архивы, то почему то, архивных данных по каналу 1( подающий трубопровод) нет.
Что может быть? И что можно сделать?
-- aleks2011 написал 21 октября 2013 16:36
Возможно ТСРВ-027 не переведен из режима настройки в рабочий режим.
-- Lavr545 написал 23 октября 2013 18:13
aleks2011 написал:[q]
[/q]
Оба переведены из режима "сервис" в режим" работа". Поковырявшись выявил причину,на канале один не стояла скорость потока. Поставил и архив пошел...😀😀😃