-- V_poiskah написал 28 октября 2013 15:25
Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой: имеется прибор ВКТ-7 и GSM модем Пульсар v. 2.041. Надо настроить передачу данных с ВКТ-7 через данный модем по технологии CSD. Пульсар поддерживает 232 и 485 интерфейсы, пробовали подключать по RS232, кабель DB9 F 2-Rx1,3-Tx1 ,5-GND ,7-8 замкнуты, вилка к прибору ВКТ-7, прибор настроен : ВУ 3, СО 3 , СН 001. При опросе использовалась программа VKT7easy2. В программе настройки прибора выставлен интерфейс RS 232, сетевой адрес 0. При установке соединения светодиоды на ведущем и ведомом модемах загораются постоянным, происходит попытка подключения, оканчивающаяся неудачей, после чего на экран выводится сообщение " вычислитель №0 не отвечает на запросы. ....."


-- aleks2011 написал 28 октября 2013 17:41
Попробуйте поставить сетевой адрес 01. Ведь в настройках ВКТ-7, значение СН 001.


-- V_poiskah написал 28 октября 2013 17:57
пробовали и 01 и 001( как в приборе), пробовали так же СА менять на другие числовые значения и вводить в программе в том же формате, как и в приборе ( 002,003,099)


-- Николай Антипов написал 28 октября 2013 19:44
GSM-модем должен быть запрограммирован перед подключением к прибору. Иначе работать не будет. Программа InitModem с сайта Теплокома.


-- V_poiskah написал 29 октября 2013 10:17
123re,
В списке поддерживаемых моделей не нашлось Пульсара. Да и список как-то мал, в сравнении с другим по. у той же ЛЭРСовской утилиты список поддерживаемых модемов значительно больше, но она странным образом не дружит с этим модемом - при сканировании порта на разных скоростях подвисает немного и сбивается кодировка в логе сканирования, знаки и прочие нечитабельные символы


-- Евгений Николаенко написал 29 октября 2013 10:38
GSM/GPRS модем Пульсар по сути является контроллером и при подключении к компьютеру работает по своему протоколу, поэтому утилита настройки модема из ЛЭРС УЧЕТ его не поддерживает. Перед подключением к прибору требуется настроить режим работы контроллера (всего поддерживается 9 режимов) и параметры обмена через порты.

Процедура настройки GSM/GPRS модема Пульсар подробна описана в его руководстве по эксплуатации. Контроллер настраивается через терминальную программу или SMS. При подключении к компьютеру перемычка в контроллере должна быть установлена в положении "J2" до включения питания.


-- V_poiskah написал 29 октября 2013 10:56
Настройка осуществлялась по мануалу приложенному ниже через терминал. (8N1)
Port 1 speed 115200 port conf 000
port 2 speed 9600 port conf 000
modem port speed 155200 modem port conf 000
modem mode 02 pin - wdt 000240 string id pulsar #90471 port alarm 111111111

есть сомнения насчет modem mode, какой именно режим выбрать. где-то в литературе попадалось, что порт 1 для настройки, порт 2 рабочий. были испробованы варианты модем мод 01( автонастр через порт 1), 02 ( автонастр через порт 2), 08( через оба авто)

джампер само собой вынимался-ставился, J1 стоит на 2-3


-- top написал 29 октября 2013 13:44
Неужели проще гадать и перебирать десятки вариантов настройки и подключений, чем просто снять лог подключения сниффером ком.порта?
Вы определитесь на каком этапе и уровне "затык"...
От модема к вычилителю, от модема к оператору, от модема к модему, от модема к ПК, от модема к сервисному ПО.





-- Жульков Владимир написал 29 октября 2013 15:45
А сколько проводов идет от Пульсара к ВКТ? Должно быть 4.


-- V_poiskah написал 29 октября 2013 17:09
затык на участке вычислитель-модем. лог выложу по возможности, постараюсь завтра.
от модема идут 3 провода разъем DB9F: 2-Rx1, 3-Tx1 ,5-GND ,7-8 замкнуты. в мануале на модем есть распиновка кабеля под DB9F-DB9F. выглядит он следующим образом 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8. подключали пробы ради модем Siemens TC35i этим кабелем, все идет нормально, показания считываются. а вот с пульсаром беда, там-то нет стандартного разъема и не ясно куда подключать RTS CTS(7-8) , замыкание их между собой не помогло.


-- Жульков Владимир написал 29 октября 2013 18:45
RTS подключайте на 8 контакт DB9.


-- Serg58 написал 29 октября 2013 21:11

V_poiskah написал:
[q]
в мануале на модем есть распиновка кабеля под DB9F-DB9F. выглядит он следующим образом 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8. подключали пробы ради модем Siemens TC35i этим кабелем, все идет нормально, показания считываются
[/q]

Вот в этом куске Вашего описания уже какая-то путаница (а нет ли ее и в других местах?).
По соединениям описан модемный кабель, но он DB9F-DB9M!!! В модеме то DB9F и F в F никак не воткнешь.
А DB9F-DB9F это нуль-модемный кабель и сигналы в нем должны быть перекрещены (2-3, 3-2 и т.д.)


-- top написал 29 октября 2013 21:25

V_poiskah написал:
[q]
затык на участке вычислитель-модем. лог выложу по возможности, постараюсь завтра.
от модема идут 3 провода разъем DB9F: 2-Rx1, 3-Tx1 ,5-GND ,7-8 замкнуты. в мануале на модем есть распиновка кабеля под DB9F-DB9F. выглядит он следующим образом 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8. подключали пробы ради модем Siemens TC35i этим кабелем, все идет нормально, показания считываются. а вот с пульсаром беда, там-то нет стандартного разъема и не ясно куда подключать RTS CTS(7-8) , замыкание их между собой не помогло.
[/q]


Местами меняли?
Подайте на модем из гипертерминала комбинацию AT
Должен ответить OK.




-- V_poiskah написал 30 октября 2013 9:03
Serg58, да ошибочка вышла)) DB9F-DB9M. какая именно путаница ? подключали сименс с COM портом и все пошло, а пульсар не удалось подключить.



-- Serg58 написал 30 октября 2013 10:05

V_poiskah написал:
[q]
ошибочка вышла)) DB9F-DB9M. какая именно путаница ?
[/q]
- именно эта ))), а далее не знаю какая ещё, я этот прибор не ковырял...


-- V_poiskah написал 30 октября 2013 12:03
top,
что именно менять местами? при подаче на ведущий модем команды связи модемов atd.......(номер телефона ведомого), то происходит связь, светодиоды на обоих модемах горят постоянным светом, на экран в терминале выводится соответствующее сообщение, с информацией, что соединение установлено и скорость обмена 9600 (скорость обмена чего с чем на самом деле не понятно).
в программе вкт7изи при запросе подключения к узлу учета светодиоды на обоих модемах так же загораются постоянным светом, но данные не получает и после запрограммированного кол-ва попыток на экран выводится сообщение " вычислитель №.. не отвечает на запросы. ....."
модемы физически менял местами, настраивая их соответствующим образом, никаких изменений. отсутствует "взаимопонимание" модема-устройства....


-- top написал 30 октября 2013 13:15

V_poiskah написал:
[q]
top,что именно менять местами? при подаче на ведущий модем команды связи модемов atd.......(номер телефона ведомого), то происходит связь, светодиоды на обоих модемах горят постоянным светом, на экран в терминале выводится соответствующее сообщение, с информацией, что соединение установлено и скорость обмена 9600 (скорость обмена чего с чем на самом деле не понятно).в программе вкт7изи при запросе подключения к узлу учета светодиоды на обоих модемах так же загораются постоянным светом, но данные не получает и после запрограммированного кол-ва попыток на экран выводится сообщение " вычислитель №.. не отвечает на запросы. ....."модемы физически менял местами, настраивая их соответствующим образом, никаких изменений. отсутствует "взаимопонимание" модема-устройства....
[/q]


Ну так проснифферить порт и посмотреть на каком этапе соединения остановка...
Скачайте прогу com-port tool kit в режиме захвата просмотрите, что уходит в модем от ПО и что приходит обратно...



-- Николай Антипов написал 30 октября 2013 19:12

V_poiskah написал:
[q]
светодиоды на обоих модемах так же загораются постоянным светом, но данные не получает и после запрограммированного кол-ва попыток на экран выводится сообщение " вычислитель №.. не отвечает на запросы. ....."
[/q]

Как если бы модем на приборе не был настроен.
Посмотрите настройки здесь, возможно, что-то пригодится
http://cdn.radiofid.ru/downloa...1.1_RU.pdf (http://cdn.radiofid.ru/download/iRZ_GSM_Modems_Obtaining_VKT7_v1.1_RU.pdf)


-- Жульков Владимир написал 30 октября 2013 21:35
Посмотреть лог обмена можно и в стандартной программе Easy.
Но проблема в подключении и в первую очередь сигнала RTS. Проверьте напряжение между 5 и 8 контактами разъема DB9. Должно быть не менее 5,5 В.


-- V_poiskah написал 5 ноября 2013 9:12
top,
com port tool kit занимает порт, при включенном нет возможности запустить подключение в программе.

Жульков Владимир,
нашел распиновку кабеля, там 7-8 замкнуты и в модеме должны подключаться к +V.
сегодня попробую с таким подключением. и выложу при неудаче лог обмена из программы вкт7изи


-- top написал 5 ноября 2013 14:46

V_poiskah написал:
[q]
com port tool kit занимает порт, при включенном нет возможности запустить подключение в программе.
[/q]

В режиме завата - capture.


-- V_poiskah написал 6 ноября 2013 15:08
Настроили ведущий и ведомый модем на 1 режим работы ( Режим CSD соединения с автоматической настройкой модема для порта 1. В этом режиме микроконтроллер конфигурирует внутренний GSM модуль на автоподъем трубки при поступлении CSD вызова, обмен данными происходит через порт 1 модема.)
скорость 9600

данный лог взят из программы вкт7изи2:

Out-> (15:23:46.0490) COM1 9600(0003) 2B 2B 2B
Out-> (15:23:47.0676) COM1 9600(0004) 41 54 48 0D
In -> (15:23:47.0832) COM1 9600(0006) 0D 0A 4F 4B 0D 0A
Out-> (15:23:49.0283) COM1 9600(0005) 56 31 45 30 0D
Out-> (15:23:51.0311) COM1 9600(0005) 56 31 45 30 0D
Out-> (15:23:53.0339) COM1 9600(0005) 56 31 45 30 0D
In -> (15:23:56.0271) COM1 9600(0006) 0D 0A 4F 4B 0D 0A
Out-> (15:24:06.0786) COM1 9600(0003) 2B 2B 2B
Out-> (15:24:07.0971) COM1 9600(0004) 41 54 48 0D
In -> (15:24:08.0112) COM1 9600(0006) 0D 0A 4F 4B 0D 0A
Out-> (15:24:09.0594) COM1 9600(0032) 41 54 26 46 4C 31 45 30 56 31 26 44 32 58 34 53 37 3D 31 32 30 53 31 30 3D 39 30 56 31 45 30 0D
In -> (15:24:09.0765) COM1 9600(0006) 0D 0A 4F 4B 0D 0A
Out-> (15:24:09.0781) COM1 9600(0016) 41 54 44 54 38 39 32 31 35 31 30 38 38 30 36 0D
In -> (15:24:32.0027) COM1 9600(0020) 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 2F 52 4C 50 0D 0A
Out-> (15:24:32.0152) COM1 9600(0015) FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
Out-> (15:24:39.0172) COM1 9600(0015) FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
Out-> (15:24:46.0192) COM1 9600(0015) FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
Out-> (15:24:53.0212) COM1 9600(0015) FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
Out-> (15:25:00.0232) COM1 9600(0015) FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
Out-> (15:25:17.0950) COM1 9600(0003) 2B 2B 2B
In -> (15:25:19.0073) COM1 9600(0006) 0D 0A 4F 4B 0D 0A
Out-> (15:25:19.0135) COM1 9600(0004) 41 54 48

светодиоды индикации состояния сети на обоих модемах из мерцающих стали гореть постоянным светом. а потом выдало "вычислитель №0 не отвечает на запросы. процесс будет прекращен"


-- top написал 6 ноября 2013 16:46
Нуу...
CSD соединение на 9600 есть...
У вас нет ответа на запрос соединения.



-- V_poiskah написал 12 ноября 2013 6:42
это-то понятно, не понятно что с этим делать и как победить. связались в скайпе с производителями модемов, они скинули программатор и прошивку новую. после перепрошивки один модем нормально заводится, а второй игнорирует джампер J2. При установленном джампере J2 модем переводится в настроечный режим, светодиоды индикации сети загораться не должны, и через терминал есть доступ в настройку. тут же напротив, при включении несмотря на установленный джампер он начинает регистрироваться в сети.


-- V_poiskah написал 18 ноября 2013 6:26
что-то затихло все....попросили скинуть лог обмена, дескать все понятно будет, а понятно...что ничего не понятно...


-- Николай Антипов написал 18 ноября 2013 8:08
Уже устали Вам отвечать :) Считайте активный профиль модема AT&V (если таковой существует).
ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X0 &C1 &D2 &S0 \Q0
S0:002 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"MegaFon RUS"
+CGSMS: 3

OK
это профиль MC52iR3 IRZ настроенного на ВКТ-7 (со стороны прибора)


-- top написал 18 ноября 2013 14:07

V_poiskah написал:
[q]
что-то затихло все....попросили скинуть лог обмена, дескать все понятно будет, а понятно...что ничего не понятно...
[/q]

Понятно, что модем тут непричём.
Из названия темы - про модем - тема исчерпана получается.

Вы подсоединяли прибор напрямую к ПК ?Читает?
Если да - то остаётся только железо/разъёмы/провода.
Дальше можно проводить только сеансы телепатии.