Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- Подключение Robustel M1000 Pro к КАРАТу-307 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2012




-- raul1985 написал 1 ноября 2013 13:52
Здравствуйте Дмитрий Анисимов. У нас вышла проблема подключение Карат-307 к модему Robustel M1000Pro, я просто на форуме Теплопункта вы показывали как подсоединили их, не могли бы вы помочь, в подключении, могли бы объяснить или фото скинуть как надо-просто у Robustel M1000Pro и Карата-307 разные разъемы, и как вы круглый многофункциональный интерфейсный разъем соединили с Robustel M1000Pro. Могли бы вы все подробно объяснить. Там получается по интерфейсу RS-485, на Robustel M1000Pro это 1,2 и 5 пины и у Карата-307 какие пины?


-- System написал 1 ноября 2013 15:04
Эта тема была выделена из темы "Модем Robustel M1000 Pro (index.php?t=1739)"


-- Дмитрий Анисимов написал 1 ноября 2013 15:08
Честно говоря, странный вопрос. В комплекте с КАРАТом-307 идет интерфейсный кабель: с одной стороны "круглый" разъем, с другой - свободные концы проводов. Распайка разъема приведена в РЭ. Два провода - плюс и минус питания - подключаете параллельно блоку питания модема прямо на клеммнике питания модема; другие два провода - линии А и В RS-485 - припаиваете к разъему DB9M (который нужно купить где-нибудь отдельно) и подключаете к DB9M модема. Номера контактов RS-485 на разъеме Robustel'а указаны в РЭ Robustel'а.



-- raul1985 написал 1 ноября 2013 20:03
Спасибо большое за совет! искренне рад был с Вами общаться


-- Дмитрий Анисимов написал 25 ноября 2013 17:07
Появились фото.

1. Берем кабель из комплекта поставки КАРАТ-307, берем разъем DB9m. Припаиваем соответствующие провода к соответствующим контактам: коричневый (А) - 1, желтый (В) - 6.




2. Собираем корпус разъема. Зеленый и красный провода (питание) вытаскиваем наружу, чтобы подключить их к клеммнику питания модема (красный +, зеленый -). Остальные провода прячем внутри корпуса разъема - нам они не нужны.




3. Параллельно зеленому и красному проводам подключаем к клеммнику питания модема плюс и минус блока питания. Круглый разъем включаем в КАРАТ-307. Все готово к работе.






2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект