-- aleks2011 написал 19 ноября 2013 2:50
Добрый день уважаемые Форумчане! Возникли проблемы с работой расходомера Эмис-вихрь 200 ду 300 ( с выносным блоком на 15м, среда - пар). Неисправность заключается в том что он не измеряет расход. Расходомер новый и был подключен на 5-й день после его монтажа( в трубопровод).Металлорукав от расходомера жестко закреплен. Мы решили использовать токовый выходной сигнал, первые 3 часа после подключения расход измерялся но неправильно ( в 3-5 раз больше реального), и сильно "прыгал", через 3 часа он перестал измерять расход ( на токовом выходе 4 мА). Подключив прибор по импульсному выходу расходомер так-же выдавал 0 Гц. Аналогичный расходомер с тем-же самым вторичным прибором ( ТСРВ-025) работает и по импульсному и по частотному выходам.
Подключить к расходомеру(любому из двух) компьютер почему-то не получается ( перходник Rs-485/USB, Windows7, настройки в ПО Эмис-интегратор : 9600 бод, контр четн нет, стоп бит 1, ком-порт выбран правильно). Тот же самый переходник с другим прибором ( имеющим своё ПО) работает исправно. Нет никакого напряжения на RS-485 А-В.
Прошу рекомендаций и мнений по возможным причинам неисправностей (расход и связь) и вариантов устранения.


-- Василий Кузнецов написал 19 ноября 2013 4:29

aleks2011 написал:
[q]
Аналогичный расходомер
[/q]

Аналогичный расходомер той-же марки или другой? Аналогичный расходомер стоит на другой трубе или ставился вместо Эмис-вихрь на трубу, на которой не работает Эмис-вихрь?
aleks2011 написал:
[q]
первые 3 часа после подключения расход измерялся но неправильно ( в 3-5 раз больше реального), и сильно "прыгал",
[/q]

Какой расход показывал расходомер и что значит "сильно прыгал".

aleks2011 написал:
[q]
Прошу рекомендаций и мнений по возможным причинам неисправностей (расход и связь) и вариантов устранения.
[/q]

Сначала хочется убедиться в том, что расходомер действительно сломан, исключив из причин его не работы другие причины: не соблюдение требований РЭ к монтажу (наличие в трубопроводе скопления конденсата, не выдержаны длины прямолинейных участков и т.д.)

Если же он действительно сломан, то по-моему, его нужно отправлять в ремонт в сервисный центр.

А что отвечают в тех.поддержке ЭМИС по этому поводу?





-- aleks2011 написал 19 ноября 2013 15:07

Василий Кузнецов написал:
[q]

Аналогичный расходомер той-же марки или другой? Аналогичный расходомер стоит на другой трубе или ставился вместо Эмис-вихрь на трубу, на которой не работает Эмис-вихрь?
[/q]

Аналогичный расходомер этой же марки стоит на другой трубе (другого диаметра).
Проблемный расходомер расход показывал приблизительно 50-75%( 10 000 - 15 000 м3/ч при максимально 20160 м3/ч), "прыгал" от 10 000 до 15 000, что вряд ли возможно.
Длины прямолинейных участков выдержаны. Насчёт конденсата не уверен хотя вряд-ли, это коллектор на выходе из котельной в 8 метрах от стены котельной (т.е на улице), в 15- 35 метрах от котлов.
С тех.поддержки пока ответ не пришёл.


-- Василий Кузнецов написал 19 ноября 2013 17:07

aleks2011 написал:
[q]
( с выносным блоком на 15м, среда - пар).
[/q]

Может быть это...
ВНИМАНИЕ! При монтаже преобразователя с дистанционным размещением электронного
блока необходимо закрепить металлорукав, соединяющий проточную часть преобразователя и
электронный блок. В противном случае вибрация металлорукава может приводить к появлению па-
разитного сигнала сенсора и некорректной работе преобразователя.

Да мало-ли что может быть причиной...

Только гадать остаётся... Самая полная информация, что и как сделано, и соответствует ли это требованием РЭ к монтажу, только у Вас имеется.



-- aleks2011 написал 19 ноября 2013 17:23
Касаемо паразитного сигнала, вызванного вибрацией металлорукава, то металлорукав жестко закреплен. Разумеется на предмет соответствия РЭ к монтажу проверяли в первую очередь ( в пределах своих возможностей). Странно что никак не получается подключить компьютер.


-- aleks2011 написал 19 ноября 2013 17:37
Конечно могли и монтажники его повредить.


-- aleks2011 написал 3 декабря 2013 16:01
Подключили расходомер к компьютеру через Овеновский преобразователь интерфейсов. Увидели что амплитуда сигнала 0, частота 0, расход 0. Значения температуры = 149 гр С, давление 0,47 мПа что на 0,5 гр С ниже температуры насыщения.