-- Polubastr написал 20 ноября 2013 10:01
Здравствуйте!
Возникла такая ситуация:
даже при наличии водоразбора из системы отопления, вычислитель показывает одинаковый расход (за весь отопительный сезон V1=V2) по трубопроводам! такую ситуацию наблюдаю на двух объектах!
на одном объекте вычислитель СПТ 941, расходомеры ЭРСВ 410.
на втором такой же вычислитель и тахометрические расходомеры ВСГ-15.
линии связи подключены нормально, ничего нигде не запараллелено..
Как я понимаю, намудрено с СПТшкой. Может кто знает каким образом это сделано?


-- Дмитрий Анисимов написал 20 ноября 2013 10:14
Буквой V в СПТ обозначаются тотальные объемы.

Проследите за значениями текущих расходов (G) и проверьте вот эту настройку:






-- Polubastr написал 20 ноября 2013 10:22
Мгновенный расход тоже одинаковый! И он не выходит за пределы минимального и максимального! Присвоение не происходит!


-- Дмитрий Анисимов написал 20 ноября 2013 10:49

Polubastr написал:
[q]
Мгновенный расход тоже одинаковый!
[/q]


Это мистика. :cool:



-- MONOWAR21 написал 20 ноября 2013 11:36
С СПТ я не знаком, как пример приведу: есть вычислители ТМК, которые при возникновении НС по какому либо расходомеру, могут в таблицу отчета подставлять значения расхода в тоннах одинаковые т.е. G1т.=G2т. , а при этом расход в кубах не одинаковый.



-- Василий Кузнецов написал 20 ноября 2013 13:26

MONOWAR21 написал:
[q]
есть вычислители
[/q]

В том числе и Карат-307, которые позволяют настраивать контроль баланса масс таким образом, что если разница масс не выходит за установленный %, то значения масс усредняются и подставляются. Таким образом они одинаковые.

Может быть и этот СПТ имеет возможность такой настройки?

Если нет, то утверждение, что нигде ничего не запараллелено, кажется сомнительным.





-- Дмитрий Анисимов написал 20 ноября 2013 13:36

Василий Кузнецов написал:
[q]
Может быть и этот СПТ имеет возможность такой настройки?
[/q]



Polubastr написал:
[q]
Мгновенный расход тоже одинаковый! И он не выходит за пределы минимального и максимального! Присвоение не происходит!
[/q]






-- Polubastr написал 21 ноября 2013 2:23
Изначально ТС показывал разные расходы, но был небаланс небольшой, обратка чуть больше была чем подача, я как инспектор, попросил устранить данный переворот! пришел через пару дней, и ТС уже показывал одинаковые расходы.. Потребитель пригласил какого-то "мастера" и он им все "наладил".. настройки вычислителя остались те же самые, что и были.. Вот я и думаю что за мистика! аж любопытно! Проводка вся на виду, без гофры..


-- Василий Кузнецов написал 21 ноября 2013 4:07

Polubastr написал:
[q]
Проводка вся на виду, без гофры..
[/q]

А расходомеры какие?




-- Дмитрий Анисимов написал 21 ноября 2013 5:22

Василий Кузнецов написал:
[q]
А расходомеры какие?
[/q]



Polubastr написал:
[q]
на одном объекте вычислитель СПТ 941, расходомеры ЭРСВ 410.
на втором такой же вычислитель и тахометрические расходомеры ВСГ-15.
[/q]





-- Василий Кузнецов написал 21 ноября 2013 6:38

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Polubastr написал:
[q]
на одном объекте вычислитель СПТ 941, расходомеры ЭРСВ 410.
[/q]
[/q]


Ой, не заметил. А эти расходомеры стоят там где показания одинаковые?
А что будет показывать СПТ, если выключить питание от одного из расходомеров? Будет ли он показывать расход "ноль" по отключенному каналу измерения расхода?




-- Дмитрий Анисимов написал 21 ноября 2013 7:24

Василий Кузнецов написал:
[q]
А эти расходомеры стоят там где показания одинаковые?
[/q]



Polubastr написал:
[q]
даже при наличии водоразбора из системы отопления, вычислитель показывает одинаковый расход (за весь отопительный сезон V1=V2) по трубопроводам! такую ситуацию наблюдаю на двух объектах!
на одном объекте вычислитель СПТ 941, расходомеры ЭРСВ 410.
на втором такой же вычислитель и тахометрические расходомеры ВСГ-15.
[/q]



Что мы вообще обсуждаем, если мы даже не знаем, что обсуждаем?


-- MONOWAR21 написал 21 ноября 2013 8:05

Polubastr написал:
[q]
Изначально ТС показывал разные расходы, но был небаланс небольшой, обратка чуть больше была чем подача, я как инспектор, попросил устранить данный переворот! пришел через пару дней, и ТС уже показывал одинаковые расходы.. Потребитель пригласил какого-то "мастера" и он им все "наладил".. настройки вычислителя остались те же самые, что и были.. Вот я и думаю что за мистика! аж любопытно! Проводка вся на виду, без гофры..
[/q]


У меня был подобный случай, оказалось что какой то жилец кинул заземление на трубы отопления, пришлось ставить изолирующие втулки на преобразователи расхода и заземление делать дополнительно.
Кстати архив можете выложить?


-- Aids написал 21 ноября 2013 11:19

Polubastr написал:
[q]
любопытно! Проводка вся на виду, без гофры..
[/q]

а в самом вычислителе нету мычечки?

а то я сталкивался с таким что в ТСР-034 заходят два датчика давления, типо он давление меряет и так аккуратно все сделано, только открыв крышку видно что никуда они не подключены :)




-- aleks2011 написал 22 ноября 2013 7:12
Вопрос к Polubastr, хотя наверное и не совсем по теме : Как потребитель должен был " малой кровью" устранить ситуацию когда обратка "чуть-чуть" больше подачи ( 1-1,5 %)? Логично было-бы потребителю поменять расходомеры местами и оплачивать за несуществующий водоразбор? Или более правильно было-бы демонтировать расходомеры послать к изготовителю с просьбой подогнать расходомеры под один расход в нужном диапозоне, и месяц-два платить по нормативу(удовольствие обойдётся в 20-40 т.р, без учёта потерь от отсутствия учёта)? Или ему более правильно где-нибудь " слева" договорится с тем кто догадается тупо поставить перемычку, за 1-3 т.р ?
Второй вопрос к Polubastr на основании какого нормативного документа вы требовали устранить данную ситуацию, если конечно разница между расходами была не более 2,8%(или 4%)?


-- Василий Кузнецов написал 22 ноября 2013 8:35

Aids написал:
[q]
а в самом вычислителе нету мычечки?
[/q]

Если отключить блок питания одного из электромагнитных расходомеров, то и увидим, есть ли "мычечка" или нет.



-- Aids написал 22 ноября 2013 9:15

aleks2011 написал:
[q]
Второй вопрос к Polubastr на основании какого нормативного документа вы требовали устранить данную ситуацию, если конечно разница между расходами была не более 2,8%(или 4%)?
[/q]

присоединяюсь к вопросу, хоть он и не по теме


Василий Кузнецов написал:
[q]
Если отключить блок питания одного из электромагнитных расходомеров, то и увидим, есть ли "мычечка" или нет.
[/q]


ну или так



-- Дмитрий Анисимов написал 22 ноября 2013 14:44

aleks2011 написал:
[q]
Вопрос к Polubastr, хотя наверное и не совсем по теме : Как потребитель должен был " малой кровью" устранить ситуацию когда обратка "чуть-чуть" больше подачи ( 1-1,5 %)?
[/q]


:thumbup: :thumbup: :thumbup:



-- Polubastr написал 25 ноября 2013 2:43
В общем ясно все! Спасибо конечно за ответы, но пришли к выводу от которого я и отталкивался - Перемычка! но визуально ее выявить не удалось, ни в линиях связи, ни в самом вычислителе! Надеялся, что подскажите что нибудь конкретное!
А по поводу того на основании каких документов узел был не допущен - да никаких документов!
Просто сказал потребителю, что я не люблю когда нам заливают воду в трубы (обратка больше подачи), ведь не чтобы допустить узел, причины всегда найти можно! доколупаться и до столба можно!


-- Дмитрий Анисимов написал 25 ноября 2013 7:55

Polubastr написал:
[q]
Просто сказал потребителю, что я не люблю когда нам заливают воду в трубы (обратка больше подачи)
[/q]


Вот потребитель и сделал, как Вы любите ;)



-- Polubastr написал 25 ноября 2013 10:17

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Вот потребитель и сделал, как Вы любите ;)
[/q]


Именно! ) теперь есть повод выявить как он это сделал!! чем больше мы учимся, тем больше мы знаем )


-- aleks2011 написал 25 ноября 2013 17:44
Спасибо за ответ. В СПТ перемычки обычно засовываются в сами "фишки" в вычислителе, так что их не видно до тех пор пока эту фишку из ответного разъёма не вытащить.


-- SeLaNik написал 13 января 2014 11:34
Извиняюсь за невнимательность :)


-- Lavr545 написал 27 января 2014 14:39
Если перемычек нет в СПТ, то может есть смысл посмотреть значения Кр в расходомерах. Если они отличаются, то "мастер"просто подогнал значение Кр.


-- Polubastr написал 31 января 2014 2:17
в жизни не поверю, что можно так подогнать расход! не бывает двух одинаковых расходомеров!


-- Дмитрий Анисимов написал 31 января 2014 5:20
Можете выложить здесь

а) распечатки показаний СПТ (лучше почасовки) за какой-нибудь период;
б) настройки (карты программирования) СПТ;
в) хар-ки ЭРСВ (интересуют коэффициенты преобразования).

?


-- Serg58 написал 31 января 2014 6:26

Polubastr написал:
[q]
Просто сказал потребителю, что я не люблю когда нам заливают воду в трубы (обратка больше подачи)
[/q]


Polubastr написал:
[q]
в жизни не поверю, что можно так подогнать расход! не бывает двух одинаковых расходомеров!
[/q]

Если это относится к несовпадению в пределах погрешности, то Вы сами себе противоречите, написав эти две фразы.