Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Прочие приборы учета https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=8
--- Рекомендованный кабель для МКТС https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2032
-- Вячеслав Н написал 26 ноября 2013 11:38
Есть какие-то рекомендованные производителем кабеля для подключения датчиков к теплосчетчику МКТС?
Или хотя бы поделитесь своим опытом. Использовал витую пару КВПЭфВП-5е 2х2х0,52. Заказчик пожаловался, что сложно найти. Вот надо ему ссылочку показать какую нибудь.
-- Вячеслав Н написал 26 ноября 2013 13:22
Сразу не заметил, оказывается в паспорте ест рекомендация. stp-2x2x24 awg, ftp-2 или аналогичный. Но не знаю, лего ли будет их найти заказчику
-- Serg58 написал 3 декабря 2013 7:48
Две или четыре витые пары - обычный кабель, которым проводят все компьютерные сети. Продается на каждом углу. Для одного датчика использовать только две пары, лишние, если есть, оставить не подключенными. И не забудьте посмотреть по приложению в руководстве по эксплуатации подключение (соблюдение витых пар) .
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект