-- Вячеслав Н написал 26 ноября 2013 11:38
Есть какие-то рекомендованные производителем кабеля для подключения датчиков к теплосчетчику МКТС?
Или хотя бы поделитесь своим опытом. Использовал витую пару КВПЭфВП-5е 2х2х0,52. Заказчик пожаловался, что сложно найти. Вот надо ему ссылочку показать какую нибудь.


-- Вячеслав Н написал 26 ноября 2013 13:22
Сразу не заметил, оказывается в паспорте ест рекомендация. stp-2x2x24 awg, ftp-2 или аналогичный. Но не знаю, лего ли будет их найти заказчику


-- Serg58 написал 3 декабря 2013 7:48
Две или четыре витые пары - обычный кабель, которым проводят все компьютерные сети. Продается на каждом углу. Для одного датчика использовать только две пары, лишние, если есть, оставить не подключенными. И не забудьте посмотреть по приложению в руководстве по эксплуатации подключение (соблюдение витых пар) .