-- Василий Кузнецов написал 6 декабря 2013 9:47
В другой теме я писал, что на одном из объектов был заменён Карат-307-444 на другой новый, т.к. в стоявшем ни хотел работать оптопорт. Со старого Карат-307 была считана конфигурация, но в новый Карат-307 ни в какую не желала записываться. Программа конфигуратор в самом начале этого процесса сообщала об ошибке в записи.

Первой мыслью было, что это не работает USB интерфейс, как это бывало раньше. Но всё же на всякий случай ткнул в конфигураторе на другую конфигурацию и она записалась!
Значит интерфейс USB исправен.

После этого считал уже записанную в него конфигурацию и сделал её редактирование. В записанной конфигурации измерение давления не производилось, а были введены константы, поэтому внёс изменение в конфигурацию каналов давления. Константы заменил на физические входы. Добавил этот параметр в систему параметров для отображения на дисплее и архивирования.
Попробовал записать - записалось.
Далее добавил третий параметр - сумму как Р1 + (-Р2) и добавил его в систему для отображения и архивирования.
И вот после этого изменения конфигурация уже не стала записываться.
После того как третий параметр был удалён, она снова записалась...

Подумал, может где сделал ошибку при создании конфигурации, но так её и не нашёл....
Ещё несколько раз возвращался к попытке записать ранее работавшую конфигурацию и считанную с работающего вычислителя, но ничего не получалось...

Так и остановился на том, что давление измеряется и отображается, но не вычисляется и не отображается разность давлений.

В чём может быть дело?